Юрка написал :
Могу рассказать анекдот из жизни про эти самые ВРУ и МЭЛ. Я работал уже в тех отделе, получил от клиента схему ВРУ из нескольких типовых панелей. Только ввод почему-то нарисован не на переключатели, а на трансформаторы тока, которые на верху вводной панели. И, соответственно, силовые перемычки не на переключателях, а на трансформаторах. Я даю команду монтажникам делать как всегда, а не по схеме, а сам звоню клиентше чтобы объяснить ошибку в схеме. Она ни в какую: "Делайте по схеме. Нам МЭЛ раньше собирал именно так". Пришлось позвонить на МЭЛ и убедиться в том, что они делают так же как и мы. Начальник мне тогда объявил благодарность за умение общаться с тупыми клиентами.
Это не анекдот - иногда приходилось уйму времени тратить на выяснение реальной схемы щита. Такое порой наворотят, что черт ногу сломит, а заказчик упирается - делайте, как нарисовано. Начинаешь доказывать, что работать не будет, так нет - всегда по этой схеме делали. Правда потом выяснялось, что монтажники долго и продолжительно матерились при монтаже этих шкафов на объектах. В конце-концов, как правило, заказчик выдавал директиву - делайте, как считаете нужным. После таких заказов постоянный заказчик просто скидывал по факсу схему без вмешательства в схемные изменения.
Чаще, разумеется, это относилось к шкафам КИПиА.