22.11.2016 в 15:16:21

Подскажите,можно разместить провода 3х2,5 внутри ГКЛ без гофры, и если можно то какие? Будет собираться по периметру короб в зале. Но проводка там будет идти на розетки,кондиционер и освещение.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11275

22.11.2016 в 15:47:10

Letter написал: внутри ГКЛ без гофры

Лучше может даже в стальную трубу, что бы когда решите повесить очередную картину не замкнуться и не вывести электрику из строя с последующим вскрытием.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2016 в 15:49:40

Letter, если не будет ваты, то можно любой. Но какВы будете гарантировать мех надёжность кабеля. Профиль на раз изоляцию вскрывает.

Letter написал: Будет собираться по периметру короб в зале.

Как крепиться будет профиль? Если будет на "усы" ссылка, то кабель крепить к стене, и гофра особо не нужна. НО, такую порнуху у Вас могут не принять.

Letter написал: и если можно то какие?

В броне. ссылка, но он не проходит по нормам. требуется ВВГ нг LS. Гофра стоит копейки не извращайтесь.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2016 в 15:51:18

ser000 написал: Лучше может даже в стальную трубу

Из нержавейки, типа Cosmec ДКС. :D

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Letter
Letter
Новичок

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

22.11.2016 в 16:22:36

Спасибо!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.11.2016 в 18:24:44

Letter написал: Подскажите,можно разместить провода 3х2,5 внутри ГКЛ без гофры, и если можно то какие?

Если кабель в защитной оболочке, то дополнительной оболочки не требуется.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

22.11.2016 в 18:29:20

avmal, да, но он может быть поврежден топором при бытовых разборках. ГКЛ все-таки слабая защита.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.11.2016 в 18:41:51

Radio написал: avmal, да, но он может быть поврежден топором при бытовых разборках. ГКЛ все-таки слабая защита.

Я бы в первую очередь, если топор в руках, стал по "гофре" целиться, а не по беззащитному и убогому кабелю.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

22.11.2016 в 18:43:32

avmal, да кто целиться-то будет? Просто в стену саданут, если в голову промажут... Кабель же не видно, хоть в гофре, хоть без. Потому и зашла речь за трубу водогазопроводную ГОСТ 3262-75.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.11.2016 в 19:38:28

Radio написал: avmal, да кто целиться-то будет? Просто в стену саданут, если в голову промажут... Кабель же не видно, хоть в гофре, хоть без. Потому и зашла речь за трубу водогазопроводную ГОСТ 3262-75.

Ну, если там принято с топором бегать и размахивать, то можно и ВГ-трубу, хотя, в целях экономии, и электросварная пойдёт.

0
Letter
Letter
Новичок

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

22.11.2016 в 21:04:00

avmal написал: Ну, если там принято с топором бегать и размахивать, то можно и ВГ-трубу, хотя, в целях экономии, и электросварная пойдёт.

Ну если вы в таком темпе и дальше фантазировать будите, то так и до поножовщины дойдем.

0