kislota написал:
Добрый день всем! Посоветуйте, пжл, относительно смещения проема на один кирпич - можно ли это сделать безопасно? Перемычка бетонная, длинная. В проеме еще от строителей были деревянные закладные по размеру кирпича для крепления дверной коробки. Когда снимали коробку - эти закладные тоже вылетели, теперь верхний кирпич висит в воздухе. Получается, что нагрузка на него сверху минимальна. Кажется, что можно вообще этот висячий кирпич демонтировать - и ничего не будет. Но.. смущает только одно: стык плит перекрытия приходится как раз на этот кирпич (на фото видно).




Заранее спасибо за советы.
kislota, у вас похоже две усиленные перемычки по краям и обычная в середине между ними. Смотрите, чтобы остающаяся опорная часть перемычки была не меньше 25 см. и перевязка кирпичей присутствовала, а не как у sanya1965 на фото... И еще, Вы говорите
kislota написал:
смещения проема на один кирпич
имеется ввиду 25 см или 12?
В данном конкретном случае - не вижу "криминала"...