Добрый день всем! Посоветуйте, пжл, относительно смещения проема на один кирпич - можно ли это сделать безопасно? Перемычка бетонная, длинная. В проеме еще от строителей были деревянные закладные по размеру кирпича для крепления дверной коробки. Когда снимали коробку - эти закладные тоже вылетели, теперь верхний кирпич висит в воздухе. Получается, что нагрузка на него сверху минимальна. Кажется, что можно вообще этот висячий кирпич демонтировать - и ничего не будет. Но.. смущает только одно: стык плит перекрытия приходится как раз на этот кирпич (на фото видно).




Заранее спасибо за советы.


и еще не факт, что Вам вообще разрешат такое делать, даже при наличии проекта и расчетов... в нашем городе уже достаточно магазины 1-ых этажей напилили, чтобы вообще запретить такие фокусы....
это пока все нормально вроде... а качнет балла 2-3, так посыпется... ведь запас должен быть обязательно...