24.11.2016 в 02:21:11
Доброго все времени суток,
Прошу совета! Знакомые (помогаю им) попали в странную ситуацию. Новостройка-однушка в другом городе (т.е. постоянно там присутствовать невозможно). Стены - кирпич. Т.н. "серый ключ" (на полу уже есть стяжка, выполнена черновая штукатурка стен). Ремонта еще не было. Сейчас найден бригадир и оговариваем по мылу и телефону детали. Уперлись в электрику. Сначала люди изумились нарисованному нами плану с тучею линий ("вам зачем? у нас тут так не делают", и т.п.). Потом - сечению (мы запросили 2.5кв.мм одножильного ввг для розеток и 6 - для плиты, в ответ получили что "у нас" делают все розетки 1.5кв.мм и эл.плиту - 2.5кв.мм). Потом на мое письменное пожелание (мы оформляем все письменно в виде эрзац-ТЗ) все вертикальные отрезки проводки к подрозетникам уложить в пластиковую гладкую трубу нам сказали, что "у нас" кабель укладывают только непосредственно в штробу, ни гофры ни трубы никто не делает. А вот сейчас застряли на том, как прокладываются горизонтальные линии. Люди предложили пустить горизонтальные штробы в стене в сантиметрах пятнадцати от потолка. Линий - много (по плану их в квартире штук девять - точно не помню, по памяти пишу). Плюс в голове у меня засел постулат "горизонтальное штробление запрещено". Подвесного потолка не будет (обычная штукатурка) - это принципиальное желание хозяйки квартиры (значит, наверху проводку не пустить). Высказал им все это, на что получил ответ "объясните, расскажите и нарисуйте нам, электрикам, тогда, как вы хотите вести горизонтальные участки". А действительно, как? Стяжку взламывать? Ни в какой электроплинтус такое количество кабелей же не влезет? И если взламывать стяжку, то в чем укладывать провод - в гофре или серой гладкой трубе?
Спасибо заранее!
PS: т.к. все происходит удаленно, заменить электрика не так-то будет просто, хотя про то, что будем проверять сечение реально уложенной проводки по подрозетникам со штангелем и маркировку на проводе написать уже пришлось... С тем, что квартирный эл.щиток придется собирать самим и везти в другой город для монтажа, тоже уже смирились.
24.11.2016 в 02:34:08
Эээ.. Начнем с того что надо искать специалистов, а ни это УГ. Или искать генподрядчика - голову, которая болит за содеянное, а эти пусть уж работают. Руками. В ПУЭ нет такого "У нас так не принято".
Если кирпич, то насколько я помню горизонтальные штробы там не запрещены. Плинтуса в вашем случае не нужны. В стяжку муровать кабели придется - в электротрубах тогда.
24.11.2016 в 02:46:46
Город какой? Сейчас найдём там мастера.
24.11.2016 в 02:51:50
У нас так не делают (не принято) = Мы криворукие и этого делать не умеем.Да и не хотим. Штробы горизонтальные в кирпиче реально не запрещены, только лучше делать их штроборезом.
24.11.2016 в 07:49:42
Гнать этих халтурщиков в шею. Даже если вы будете присутствовать там постоянно, они все равно накосячат.
В каком вы городе? Тут есть отличные мастера из регионов.
24.11.2016 в 07:52:12
Гнать этих халтурщиков в шею. Даже если вы будете присутствовать там постоянно, они все равно накосячат.
В каком вы городе? Тут есть отличные мастера из разных регионов.
24.11.2016 в 08:50:50
уже, кроме полторашки и двух с половиной, все остальное совершенно нормально.
24.11.2016 в 09:03:05
Горизонтальное штрабление кирпича, как уже сказано выше, не запрещено, но такая прокладка как минимум непрактична. Тем более не нужно трогать стяжку, это как минимум дорого. Самое разумное - всё-таки обратить своё просвещенное внимание на потолок, 5 см еще никогда не делали погоды.
24.11.2016 в 09:16:18
el-fi написал: уже, кроме полторашки и двух с половиной, все остальное совершенно нормально.
el-fi,
А вас не смутили другие "тревожные звоночки"?
Очевидно, что сделают халтурно так как будут пытаться сократить свои работы на всем, на чем могут так как объем проводки для них большой.
24.11.2016 в 09:30:45
уже написал: Сначала люди изумились нарисованному нами плану с тучею линий ("вам зачем? у нас тут так не делают", и т.п.
Вам лучше расстаться с этими "людьми" на данном этапе. Найти нормального электромонтажника...
24.11.2016 в 18:23:40
уже написал: PS: т.к. все происходит удаленно, заменить электрика не так-то будет просто, хотя про то, что будем проверять сечение реально уложенной проводки по подрозетникам со штангелем и маркировку на проводе написать уже пришлось...
Присоединюсь к мнению, что лучше с такими исполнителями расстаться сейчас. Только дополню, что измерение в подрозетниках - не гарантия. На форуме попадалось описание случая, когда после ремонта в подрозетниках были медные провода, но через 20 см под штукатуркой оказались скрутки со старым алюминием. В случае удаленного объекта вариант - поэтапная приемка работ, как минимум видеозапись процесса.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу