Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 18:28:18

ebf, так с моей точкой зрения вы выше согласились в целом)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 18:33:44

SB3 написал: На настоятельное повторение вопроса выдержит ли УЗО АВВ 1,45 кратную перегрузку по току в течение часа - я был направлен к инженеру, который сегодня трубку не взял

Вот ваша изначальная точка зрения :) Я знаю,что выдержит,а вы увы нет и видимо не только вы

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 18:37:14

ebf, так даже тех. поддержка АВВ у нас не в курсе :) Буду их инженера доставать))). Зачем вы тогда со мной в целом соглашались сегодня?)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 18:44:03

SB3 написал: ак даже тех. поддержка АВВ у нас не в курсе :) Буду их инженера доставать))).

Вы умеете правильно расставлять акценты? Не важно ,что скажет Вася Пупкин из АВВ,единственным критерием является техническая документация(паспорта,инструкции,каталоги) на продукцию и больше ничего. А почему я с вами должен был сегодня не согласиться по приведённым вами примерам? Они могут быть, вы даже С40А -УЗО40А- 2,4 16А привели в пример.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 18:53:42

ebf, тогда ещё раз, не понятно лично мне за что вы раньше боролись, поддержав мои варианты в целом). Тех. поддержка как раз должна знать, продукцию, каталоги, документацию и уметь всем этим пользоваться). Пока у АВВ не получилось). Остальным я тоже позвоню))).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.11.2016 в 18:54:27

ebf написал: я свою точку зрения изложил и повторю ещё раз ,под УЗО может находиться суммарное количество АВ превышающее номинальный ток УЗО,при том что само УЗО будет находиться под АВ большего номинала.

То есть через контакты УЗО рассчитанные под определённый ток может длительно проходить ток значительно (разница между номиналом вышестоящего автомата плюс 13% теплового расцепителя...) превышающий допустимый для этих контактов?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 19:00:14

Alex___dr написал: ntgkjdjuj hfcwtgbntkz///

Это что написано? Вот подробно и с документами http://www.mastercity.ru/forums/t261628-podklyuchenie-uzo/?p=5849665#post5849665 Любое УЗО ,где оговорены условия подключения ,держит ток 1,6In ,своего номинала ,а если вы поставите АВ ,то к 1,6/1,45 = 1,103 плюсом к номиналу АВ

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 19:05:17

ebf, давайте проще. Варианты допустимы? 1) С40А - УЗО 40А - 3-4 АВ 16А 2) С50А -УЗО 40А - 3-4 АВ 16А .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 19:09:00

SB3 написал: ebf, давайте проще. Варианты допустимы? 1) С40А - УЗО 40А - 3-4 АВ 16А 2) С50А -УЗО 40А - 3-4 АВ 16А .

SB3, Да.только во втором варианте ,зависит от потребителей.Не вникайте,для нас это станет,актуально года через два,а пока можно и не думать об этом :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 19:10:55

ebf, ок потребители 3, пусть будет 3 3кВт нагревателя, работающих постоянно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.11.2016 в 19:14:34

ebf написал: Вот подробно и с документами http://www.mastercity.ru/forums/t261628-podklyuchenie-uzo/?p=5849665#post5849665

Какая взаимосвязь плавких предохранителей и УЗО ?

ebf написал: Любое УЗО ,где оговорены условия подключения ,держит ток 1,6In ,своего номинала

Даташит на УЗО представите?

0