dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20842

27.11.2016 в 16:40:12

SB3 написал: Вам об одном, вы о другом)) Ситуации С50А - УЗО 25А - 3АВ 16А быть не должно, вам об этом пишут, вы же о чём-то о своём.

SB3, Именно об этом и писал . Все остальное никак не бьется . Что касается цепочки построенной ebf, то был шокирован ещё год назад и вот - ОПЯТЬ

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 16:45:36

dokar написал: Все остальное никак не бьется

Чего у вас не бьётся?Вы пока даже ,возразить не сумели,так какие то общие фразы отпускаете :) А с цепочкой,что не так ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20842

27.11.2016 в 16:47:04

ebf написал:

dokar написал: Как они стыкуются с меньшим или равным номиналу УЗО - номиналом АВ , согласно требованиям защиты УЗО ?

Ну если это норма.то наверное стыкуется. Ну например, вы с этим согласны http://www.mastercity.ru/forums/t261628-podklyuchenie-uzo/?p=5849665#post5849665

ebf, Выглядит так- Вы согласны что мистер Х должен быть обезврежен ?

  • Да- -Ну дык пойдите и убейте его-
0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 16:50:51

dokar, Ну если не можете возразить,то о чём разговор?Если не согласны,давайте опровергайте,не можете ,ну тогда зачем делать выводы?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 17:14:27

ebf, вот мои 4 варианта, как пример) Пока мы не разобрались с АВВ , то ( только моё личное мнение :) ) ввод С50А-63А УЗО- 2-4 16 АВ - компромисс) ввод С50А - С40А ( АВ группы) - УЗО 63А - 2-4 16А АВ - отличный вариант) ввод С40А - 63А УЗО - 2-4 16А АВ - отличный вариант ввод С40А - 40А УЗО - 2-4 16А АВ - вроде как не противоречит действующим нашим нормам.

Вы можете изложить своё подобное видение ситуации или никак? :)

ПыСы Селективное УЗО условно не показано :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

27.11.2016 в 17:17:59

SB3 написал: ввод С40А - 63А УЗО - 2-4 16А АВ - отличный вариант ввод С40А - 40А УЗО - 2-4 16А АВ - вроде как не противоречит действующим нашим нормам.

Варианты идентичны, кроме мелких отличий в маркировке. И оба не противоречат, да.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 17:20:49

SB3 написал: Вы можете изложить своё подобное видение ситуации или никак?

SB3 написал: ввод С50А - С40А ( АВ группы) - УЗО 63А - 2-4 16А АВ - отличный вариант)

Вот зачем тут С40А не понятно,по остальным нет возражений

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 17:23:35

Однако продолжу, как утверждал во флудилке иека форумчанин "электроль" ( так вроде),что при АВ С50А допустим, надо рассчитывать на то, что АВ такой точно сработает при ... 10 номиналах ( 500А) , помня, что при к.з. ток через УЗО должен превышать 6-ти кратный номинал УЗО ( иначе оно может "отключиться") выходит, что комбинация С50А (10х, 500А ) - 63А УЗО ( 6х, 378А) - не проходит))). Не проходит даже С40А - 63А УЗО :)

Чем дальше в лес, тем страшнее :D

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 17:26:56

SB3 написал: Чем дальше в лес, тем страшнее

А вы не ходите :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 17:28:04

ebf, туда С40А за тем, если есть ещё одна группа) и не забываем про селективное УЗО, но да ладно, главное ваше согласие в целом), это будем считать незначительным моментом. Потом ,если будет желание, рассмотрим варианты схем, но потом).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

27.11.2016 в 17:28:35

ebf, а он и не ходит :) то просто так, поблаблакать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.