Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 19:49:55

Alex___dr, http://docs.cntd.ru/document/gost-r-mek-60269-1-2010 ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010. Предохранители низковольтные плавкие. Часть 1. Общие требования 5.6.2 Условные время и токи 2.3.19 условный ток плавления

И в вашем ГОСТЕ в таблице время 1 час

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 20:20:07

ebf, не смотрели, вроде как предохранители до -5С? А табличку Таблица 3 - Разбросы установленного преддугового времени для плавких вставок "gG"

А это просто доставляет) 2.3.15 номинальный ток плавкой вставки:Значение тока, который плавкая вставка может длительно проводить в установленных условиях без повреждений.

gG40А - УЗО 40А и ... с трудом два С16А.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 20:38:23

SB3 написал: gG40А - УЗО 40А и ... с трудом два С16А.

Нигде больше этого не говорите :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 20:49:14

ebf, это почему же, помня про перегрузку ?) С АВ-то вроде как другая фигня, регулярная, длительная перегрузка без срабатывания его вроде как не пугает). 3.2.1 сверхток (overcurrent): Любой ток, превышающий номинальный. 3.2.2 ток перегрузки (overload current): Сверхток в электрически не поврежденной цепи. Примечание - Достаточно длительный ток перегрузки может привести к повреждению.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 21:06:45

Зачем Шнайдер выпускает эти книги ,а SB3

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 21:12:33

ebf, вы показываете то, что показывали раньше - ничего нового, я же вам цитировал гост). В конце концов хватит забалтывать тему предохранителями) , про АВ вы пока ничего не доказали. Из гостов же следует, что регулярное и продолжительное превышение номинального тока предохранителя плохо влияет на предохранитель, но не АВ - это моё мнение.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 21:17:18

SB3, Доставьте завтра ink_mast радость,а меня увольте.Мне сегодня вашего поста про УЗО и 500А хватило,жаль его админ удалил :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 21:20:09

ebf, да пост был мой, но писал я его на утверждении "электроля" или как там его), жаль, что его удалили))). Во флудилке про иек можно повторить?) Хотя тут тоже вроде флудилка про УЗО получилась).

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 21:21:33

SB3 написал: про АВ вы пока ничего не доказали.

А я что то должен был доказать?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 21:23:31

ebf, да я всё пытаюсь понять о чем и ради чего вы говорите :) - Можете внятно изложить в двух-трёх предложениях)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.11.2016 в 21:24:12

:popcorn

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 21:28:26

MrGalaxy, Я бы даже два взял :)

SB3 написал: да я всё пытаюсь понять о чем и ради чего вы говорите :) - Можете внятно изложить в двух-трёх предложениях)

Я уже давно всё сказал,показал в документах,книгах ,паспортах,таблицах,а вы всё понять не можете.Простой вопрос на засыпку ,как вы считаете,УЗО выдержит сверхток равным 1,45 ?Да или Нет.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 21:46:19

ebf, на мой взгляд пока это не доказано. Ссылки на производителей пока ни о чём, но о них помним). Насколько я помню характеристики УЗО ни о каких токах перегрузки от 1 номинала до 6 там не упоминается). Про 6-кратные есть).

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 21:54:01

SB3,Вы, оправдали мои ожидания :) Спасибо

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 21:57:35

ebf, cтарался)))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.