Итак, интересует мнение специалистов по следующим вопросам:

1) Как соединить провод со старой ванной, у которой нет проушины для болта? Я делаю отверстие в ножке ванны, зачищаю место присоединения от краски и соединяю болтом. Ваше мнение?

2) Как соединить провод к трубе? Обычно пользуюсь автомобильными хомутами, в месте соединения трубу очищаю от краски.

3) Встречал мнение, что смесители нужно также присоединять к ДСУП. Нужно ли это и как делать?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.11.2016 в 13:36:11

alx220 написал: Как соединить провод со старой ванной, у которой нет проушины для болта?

Для начала, посмотрите внимательнее на дно ванны. На старых чугунных ваннах делался паз "ласточкин хвост" для зажима провода металлическим клином. Если клин потерян - не очень сложно его сделать.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.11.2016 в 15:33:05

alx220, главное чтобы земляные хвостики было присоединять. По нынешним нормам всё металлическое надо цеплять к дсуп. Короба вентиляции(при условии их металичности), потолок подвесной (армстронг, из ГКЛ) и т.д. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.11.2016 в 16:38:43

megrad написал: По нынешним нормам всё металлическое надо цеплять к дсуп.

Смесители тоже? Или, если трубы присоединены с ДСУП, то смесители можно не заземлять? Если все-таки нужно заземлять, то как это сделать физически? Куда там цеплять провод?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

25.11.2016 в 16:54:22

megrad написал: По нынешним нормам всё металлическое

Все металлическое, доступное для прикосновения. Ни венткороба, ни каркас гипсокартона таковыми не являются. А вот дверные петли и ручки - да.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.11.2016 в 16:57:16

Radio написал: А вот дверные петли и ручки - да.

А не забыли ли вы про ершик от унитаза c металлическим покрытием?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.11.2016 в 16:59:44

alx220 написал: Если все-таки нужно заземлять, то как это сделать физически?

Хомутом. ссылка

Radio написал: Ни венткороба, ни каркас гипсокартона таковыми не являются.

Потолок Армстронг?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

25.11.2016 в 17:06:35

Alexey_Spb, кстати, да. Хорошо, что напомнили.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.11.2016 в 17:32:29

Кстати, а если ли у ТС пятипроводный стояк? А то ДСУП может превратиться во что-то нехорошее..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.11.2016 в 17:58:44

Alexey_Spb написал: Кстати, а если ли у ТС пятипроводный стояк?

Там, где я собираюсь делать, есть.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.11.2016 в 18:12:56

alx220 написал:

Alexey_Spb написал: Кстати, а если ли у ТС пятипроводный стояк?

Там, где я собираюсь делать, есть.

alx220, отлично, значит смело делайте.