Аватар пользователя
Slimer

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

28.11.2016 в 10:43:06

Все началось с того, что жена стала жаловаться, что ее бьет током из крана в ванной. Потом она коснулась посудомойки и воды из крана и аж отпрыгнула. Отправила меня разбираться. Исходные данные: новостройка, 12 этаж. На вход 3х10. На лестничном щитке всё нормально. Квартирный щиток собирал сам - фото прикрепляю. Вскрытие показало, что между землей и нулём 118V (оно же между землей и водой в кране), между землей и фазой 100V. Причем эти цифры уменьшаются при отключении потребителей. И чем больше потребитель, тем на большее значение меняется эта цифра. Например отключая варочную между землей нулем становится 46V, а между землей и фазой 160V. Отключая просто пару розеток цифры меняются на пару вольт. Отключив всё, всё становится на свои места, как и должно быть. Ни при каких потряхиваниях нас УЗО не срабатывает. Помогите разобраться, даже не представляю в какую сторону копать в таком случае.

0
Аватар пользователя
CheVad

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Томск

Сообщений: 134

28.11.2016 в 10:55:28

Сколько в щитке между землей и нулем при выключенных автоматах?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2016 в 10:56:13

Slimer, Кто то одарённозаземлился, или у соседей где то кабель сдох. Самое простое сделать электрозамеры. Либо разбирайте все распред коробки. Или как вариантсходите к соседям снизу и сверху. И попробуйте там АВ поотключать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Slimer

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

28.11.2016 в 11:00:57

CheVad написал: Сколько в щитке между землей и нулем при выключенных автоматах?

CheVad, Ноль

0
Аватар пользователя
Slimer

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

28.11.2016 в 11:03:03

megrad написал: Самое простое сделать электрозамеры.

Какие и как?

megrad написал: как вариантсходите к соседям снизу и сверху

Был у соседа сверху - всё нормально (у него ванна заземлена но общую землю и на стояк с водой - вроде как так и должно быть). Да и причем тут соседи, когда я вижу меняющиеся цифры отключая свои потребители?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

28.11.2016 в 11:13:24

Щит надо показывать не снаружи, а изнутри.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2016 в 11:18:21

Slimer написал: Да и причем тут соседи, когда я вижу меняющиеся цифры отключая свои потребители?

Может ТЭНы прогорели? А между землёй и стояком воды замеры делали? ДСУП выполнен?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Slimer

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

28.11.2016 в 11:27:28

megrad написал: Может ТЭНы прогорели?

Это первое на что подумал. Все замеры сделаны с отключенной стиралкой и посудомойкой. Есть еще проточник, но он подключен напрямую, там вилку не выдернуть. Ему год, включался пару раз - не думаю, что мог выйти из строя. Да и значения меняются при отключении каждой линии, т.е. каждая из них даёт свою часть наводки и все они складываются в 118V.

megrad написал: А между землёй и стояком воды замеры делали?

Ну тут тоже самое, что и между землей и самой водой (краном). Если что у меня кругом полипропилен, стояки металл.

Про ДСУП домовой не видел, но думаю там все нормально должно быть. У соседей нет проблем.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

28.11.2016 в 11:29:15

Slimer, сколько между N и PE в розетках (в частности, в розетке ПММ)? Сколько между N(PE) в розетках и стояками водоснабжения? Чем измеряете? Кто делал электропроводку?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.11.2016 в 11:30:44

А есть ли земля в данной квартире?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

28.11.2016 в 11:32:42

Slimer написал: megrad написал: А между землёй и стояком воды замеры делали?

Ну тут тоже самое, что и между землей и самой водой (краном)

А между нулем и краном/стояком?

Все похоже на то, что ПЕ вообще не подключен к стояку, несмотря на уверения, что там всё в порядке.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

28.11.2016 в 11:34:49

Slimer написал: Вскрытие показало, что между землей и нулём 118V (оно же между землей и водой в кране), между землей и фазой 100V. Причем эти цифры уменьшаются при отключении потребителей. И чем больше потребитель, тем на большее значение меняется эта цифра.

Создаётся впечатление что "заземление" в квартире "висит в воздухе" то есть ни как не соединяется с заземлением дома.

el-fi написал: Щит надо показывать не снаружи, а изнутри.

вот и я про это подумал.

Slimer написал: Ни при каких потряхиваниях нас УЗО не срабатывает.

ну тут либо слабо потряхивает :) , либо УЗО не воспринимает это как утечку, что ещё идёт в подтверждение того что Ваше заземление "воздушное"

0
Аватар пользователя
Slimer

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

28.11.2016 в 11:40:28

Фотки щитка внутри:

Провода с запасом небольшим уложены так:

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.11.2016 в 11:45:59

Еще бы этажный щит увидеть. Но проще вызвать вашего электрика и обрисовать ему проблему.

0
Аватар пользователя
Slimer

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

28.11.2016 в 11:55:10

Кажется нашел! Пошел в этажный щиток проверять провода и.. Земля в этажном щитке отвалилась. Видимо когда монтажники прикручивали провод сорвали резьбу на винте. Она какое-то время держалась, а потом отошла и нас стало бить. Сейчас поправил - и всё стало нормально. Поехал в гараж за новым винтиком и закреплю нормально... Всем спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу