02.12.2016 в 12:34:06
Добрый день, господа!
После довольно экономичного ремонта задумался над перелопачиванием щитка, да и вообще электрики. Щиток от застройщика ДСК1. Стандартный, как у всех. Кратко по электрике в квартире: Вся проводка от застройщика, за исключением отдельных линий на стиральную машинку и водонагреватель. Правда есть ещё колхоз в виде питания розеток кухни от розетки плиты через распределительную коробку. Так уж вышло, что сначала сделал ремонт своими силами(до этого даже обои сам не клеил), а потом понял, что вся кухня в удлинителях. Пришлось делать около 8 розеток и питать к линии плиты. На этой линии теперь висит вся техника на кухне. Плита, микроволновка, холодильник, чайник. В общем всё. В спальне установил кондиционер, который работает не так часто. Обычно не более 2 недель в год. Он питается от обычной розетки в комнате, при этом через тройник. Во второй комнате тоже планируется кондиционер. Все кондеи инверторные. Думаю, будет работать чаще чем первый. Задумался, выдержит ли линия 1.5мм2 нагрузку телевизор, кондей, аудиосистема...
Подскажите как переделать и чем дополнить всю эту систему с наименьшими затратами, с упором на безопасность мокрой зоны. Т.к. всё в щиток уже явно не поместится, можно ли часть линии записать к дополнительному щитку? Нужно ли в обязательном порядке проводить ещё линию на кондиционер, к примеру? Вообще, что не так в схеме? есть подозрение, что почти всё, но на полную переделку, видимо, пока возможностей нет, тем более, что надеюсь сменить жильё года через 3-4. Заранее благодарен за советы.
02.12.2016 в 12:38:34
Rukojob написал: Задумался, выдержит ли линия 1.5мм2 нагрузку телевизор, кондей, аудиосистема...
Почему 1,5 мм?
02.12.2016 в 12:41:56
strider1978, Ну судя по всему стандартная провода в П44Т именно 1.5мм2 идет на розетки.
02.12.2016 в 14:45:02
Rukojob написал: Вообще, что не так в схеме?
Всё не так, единственная надежда что сечения проводов неправильно измерены.
02.12.2016 в 15:00:56
strider1978, Уточнил. на розетки 3х1.5 мм2 идут. Есть подозрение, что на плиту 3х4мм2...
Вот у меня тоже подозрение, что всё не так. Я так понимаю проводку 1.5 нужно защищать автоматами на 10А, а 2.5 на 16А? Кроме того, на Узо слишком много висит всего. Как с ним поступить? Стиральную машину с него снять и повесить на отдельное УЗО? Опять же каким номиналом автомат и УЗО? Далее, как защитить мокрую зону( розетки и освещение ванной?) И по водонагревателю вопрос. Отдельная линия-понятно. Узо+автомат? Тоже каким номиналом?
02.12.2016 в 15:02:14
Radio, Ну у нас несколько корпусов строили, и во всех по разному оказалось. У нас вот так.
02.12.2016 в 16:13:18
Покумекал немного. Покритикуйте схему.
02.12.2016 в 16:53:46
Rukojob, последняя схема:
Кабель на розетки комнат поменяете на 2,5мм2, так?
02.12.2016 в 17:04:26
alx220 написал: Rukojob, последняя схема:
- касательно водонагревателя после АВДТ (если это действительно диф, а не УЗО) автомат можно не ставить
- на освещение ставьте автомат 10 А
Кабель на розетки комнат поменяете на 2,5мм2, так?
alx220, Давайте пока рассматривать вариант с УЗО, т.к. дифф в характеристикой 10мА в копеечку влетает. При этом у меня есть подозрение, что места всё равно не хватит. По поводу освещения-да, пропустил момент, спасибо. Кабель, видимо, нужно поменять на 2.5?!
02.12.2016 в 18:08:08
Rukojob написал: у меня есть подозрение, что места всё равно не хватит.
Места хватит, если штатный от застройщика ящик выкинуть, и установить новый нормальный ЩИТ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу