alx220 написал:

Rukojob написал: В обеих комнатах с кондеем? Или только там, где ещё в нагрузку техники полно?

Везде, где можно, кидайте на розетки 2,5мм2. На кондеры - в обязательном порядке. На технику лучше бы отдельную группу сделать.

alx220, он же написал, что кондёры инверторные, зачем им "обязательно" 2.5мм2, да ещё на каждый, наверное "обязательно"? В минимуме 100% достаточно 1.5мм2 на оба, но для селективности лучше по 1.5мм2 каждому - тем более бюджет, как я понял, весьма скромный.

update: прочитал тему до конца, вроде про кондеи все всё поняли, остальное по потребностям. по бюджету - видимо ошибся, раз выбирается 2P вводной от ABB, а не Legrand DX3-E серии, например, который уж точно не хуже, но 800р-900р в рознице. В общем магия форума и брендинга ABB популярными блогерами даёт свой эффект :)

0
OlegTav
OlegTav
Новичок

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 72

27.12.2016 в 18:57:55

alx220 написал:

  • НШВИ 2х(сечение питающего кабеля) - 5 шт.
  • НШВИ (сечение питающего кабеля) - 20 шт. Если что-то забыл, надеюсь, меня дополнят.

alx220, а Вы уверены, что у автора есть инструмент и как минимум две матрицы для него? :)

0
OlegTav
OlegTav
Новичок

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 72

27.12.2016 в 19:02:31

Rukojob написал: alx220, Если питающий кабель-вводной кабель, то конечно не меньше 6. А вот точно-не понятно. Не то купил?

Rukojob, начнём с того - есть ли чем обжимать купленные НШВИ? Далее, для чего куплены НШВИ 6мм2, если соответствующий кабель в заказе не фигурирует?

0
OlegTav
OlegTav
Новичок

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 72

27.12.2016 в 19:11:53

Кстати, если действительно

Григорий Александров написал: В этажном щите стоит диф на 50А/100мА или УЗО+АВ.

то 2P "рубильник" квартирного щита лучше того же номинала, или на шаг меньше, если мощности хватает при Вашем потреблении, но никак не 63A, да ещё и за пару тысяч...

0
Rukojob
Rukojob
Новичок

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

09.01.2017 в 08:12:30

Всем спасибо. Обратился к alx220. Сделал всё в лучшем виде.

0
kennedy
kennedy
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 25

17.02.2018 в 00:45:24

Григорий Александров написал: Давно работаю с электрикой в квартирах от ДСК1 в домах серии П-44ХХХ. Квартиры сдаются с уже сделанной электрикой. Кабель там используется ПВ-1, причем одинакового сечения что для освещения, что и для розеточных линий. Сечение данного кабеля что то среднее между 1.5и 2.5мм2, но ближе к 2.5квадратам. Для плиты идёт отдельный кабель сечением 6мм2. Застройщик устанавливает в щитке автоматы 16А - на освещение и на розетки, 32А на плиту, УЗО 30мА. Освещение комнат и плиты без УЗО. На УЗО висит всё остальное. На вводе стоит ВН. В этажном щите стоит диф на 50А/100мА или УЗО+АВ. Кабеля по квартире протянуты в каналах плит. Расключение проводится СИЗами в распреднишах, которые расположены на стене в углу под потолком. Всё стандартно. В основном мои заказчики в данных квартирах хотят добавить(перенести) розетки, перенести выключатели. Мало кто решаются на замену всей электропроводки. При грамотном подходе получается сделать оптимальную электрику без замены всей электропроводки. Рукожоп, если у вас есть вопросы, задавайте мне. Помогу расти рукам из правильного места. :clapping

Григорий Александров, скажите пожалуйста через плит каналах ещё можно проложить кабель ну например на кухню по каналу к электроплите?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу