SergioMC
SergioMC
Новичок

Регистрация: 19.01.2007

Москва

Сообщений: 6

19.01.2007 в 14:09:09

После короткого замыкания на кухне, не сработал автомат в щитке (в стояке) в результате кухня и 2 комнаты остались без нуля (в третьей комнате все работает). Автоматы я поменял, а вот откуда брать ноль непонятно. Можно ли взять от розетки эл. плиты или тянуть от щитка новый. Заранее спасибо.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5414

19.01.2007 в 15:53:08

2SergioMC Искать ноль от этой линии до его обрыва. Тянуть, желательно полностью новую линию, от щита. Нагружать соседние линии, особенно если имеются узо, скажем мягко, не рекоммендуется.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

19.01.2007 в 16:10:27

SergioMC написал : не сработал автомат в щитке

А при обрыве, разве должен сработать? До крещенских морозов, обычно автомат срабатывал на короткое замыкание.

DMC написал : особенно если имеются узо

У кого? Зачем намекаете на оскорбление, для просящего.

0
SergioMC
SergioMC
Новичок

Регистрация: 19.01.2007

Москва

Сообщений: 6

19.01.2007 в 16:18:49

Произошло КЗ, автомат не сработал, в результате сгорел нулевой провод, причем похоже сгорел где-то под полом. УЗО нет. Еще непонятно вот что, получается что на кухню и 2 комнаты шел один ноль, может такое быть?

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

19.01.2007 в 16:47:19

SergioMC написал : Еще непонятно вот что, получается что на кухню и 2 комнаты шел один ноль, может такое быть?

Если скрутка под полом, то может быть всё, что угодно! Вообще-то 21 век на носу, зачем гадать??? Есть приборы... Да сразу было ясно, что у Вас электрика...на уровне времён лампочки Ильича. Зачем только намекать на УЗО, вот это не понятно???

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

19.01.2007 в 17:15:11

2lev125

lev125 написал : Если скрутка под полом

lev125 написал : Зачем только намекать на УЗО

lev125 написал : А при обрыве, разве должен сработать?

Автор ни о чем подобном не говорил. ОТКУДА Вы все это взяли???

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

19.01.2007 в 17:32:55

Геннадий Б написал : Автор ни о чем подобном не говорил.

Точно, автор только спросил:

SergioMC написал : Можно ли взять от розетки эл. плиты или тянуть от щитка новый. Заранее спасибо.

И ему ответили:

DMC написал : Тянуть, желательно полностью новую линию, от щита.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу