Browny
Browny
Новичок

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 13

04.12.2016 в 20:44:51

Уважаемые мастера, нуждаюсь в совете. Частный дом, центральный электрощит. Множество силовых групп приходят сверху щита в виде ВВГнг 3x2.5. PE проводник откусан примерно до длины 10-15 см и заведён в верхний клеммник щита (пружинный клеммник ABB). Клеммы нейтрали, разбитые по группам, расположены внизу щита. Набор УЗО занимает второй сверху ряд, третий ряд - однополюсные автоматы. Так вот: очень много мучений с жёстким ВВГ, точнее, с его изолированными жилами. Можно ли перейти на многопроволочный установочный провод? Например, через клеммники? Чем лучше "срастить" однопроволочную жилу ВВГнг и многопроволочную жилу?

Спасибо!

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

05.12.2016 в 00:44:45

Не совсем понял, с чем мучения?.. С ВВГ 2,5 что ли? Что в нем жесткого, помилуйте? Вам всего-то надо жилы сбоку пучком к нижней рейке привести и в автоматы позасовывать, ну и в шины еще. Разумеется, ничего сращивать не нужно, лишние соединения без веской причины еще никому на пользу не пошли.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.12.2016 в 10:15:24

Browny написал: Можно ли перейти на многопроволочный установочный провод?

Можно. Но как отметил:

Radio написал: лишние соединения без веской причины еще никому на пользу не пошли.

Лучше этого не делать. Вариант применения клеммников ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.12.2016 в 10:46:11

Browny написал: Уважаемые мастера, нуждаюсь в совете. Частный дом, центральный электрощит. Множество силовых групп приходят сверху щита в виде ВВГнг 3x2.5. PE проводник откусан примерно до длины 10-15 см и заведён в верхний клеммник щита (пружинный клеммник ABB). Клеммы нейтрали, разбитые по группам, расположены внизу щита. Набор УЗО занимает второй сверху ряд, третий ряд - однополюсные автоматы. Так вот: очень много мучений с жёстким ВВГ, точнее, с его изолированными жилами. Можно ли перейти на многопроволочный установочный провод? Например, через клеммники? Чем лучше "срастить" однопроволочную жилу ВВГнг и многопроволочную жилу?

Спасибо!

Browny, лучше не плодить лишних соединений. Отдайте работу мастеру.

0
Browny
Browny
Новичок

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 13

05.12.2016 в 22:07:45

el-fi, не сомневаюсь в Вашем мастерстве. Однако, сделать предпочту сам. Да, поддерживаю идею "меньше соединений - надёжнее", но, в данном случае, обилие жёстких жил и их взаимная укладка в ограниченном объёме - вызывает опасения, в т.ч. за изоляцию и излом этих самых жил. Cs-cs ставит клеммы, хоть и по причине немного иной, но, судя по фото, от них переходит как раз на установочный многожильный с оконцовкой НШВИ. Есть ещё одна проблема: щит, по ряду причин, собирался постепенно и постоянно был в эксплуатации, то есть просто демонтировать рейки и аккуратно разложить проводку всю и сразу - нет достаточного времени. Группы добавлялись и добавляются поэтапно.

megrad, да, про винтовые клеммники думал. Просто и надёжно - оконцевать многопроволочную жилу и завести. Протягивать только надо периодически.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.12.2016 в 22:20:13

Browny, не знаю, в чем у вас проблема, но внешнюю изоляцию кабеля ВВГ в щите можно полностью снять и разводить по щиту отдельными жилами.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.12.2016 в 22:25:16

Browny написал: el-fi, не сомневаюсь в Вашем мастерстве. Однако, сделать предпочту сам. Да, поддерживаю идею "меньше соединений - надёжнее", но, в данном случае, обилие жёстких жил и их взаимная укладка в ограниченном объёме - вызывает опасения, в т.ч. за изоляцию и излом этих самых жил. Cs-cs ставит клеммы, хоть и по причине немного иной, но, судя по фото, от них переходит как раз на установочный многожильный с оконцовкой НШВИ. Есть ещё одна проблема: щит, по ряду причин, собирался постепенно и постоянно был в эксплуатации, то есть просто демонтировать рейки и аккуратно разложить проводку всю и сразу - нет достаточного времени. Группы добавлялись и добавляются поэтапно.

megrad, да, про винтовые клеммники думал. Просто и надёжно - оконцевать многопроволочную жилу и завести. Протягивать только надо периодически.

Browny, вот это хуже всего - объединять времянку и стационарную проводку. Собирайте щит после того, как уже будет ясно, что ничего добавляться не будет. Если это качественный ГОСТовский кабель ВВГ, то жилы у него не сломаются и изоляция не повредится. Хотя, конечно, во всем нужно знать меру и витиеватые фигуры из него не гнуть :)

0
Browny
Browny
Новичок

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 13

05.12.2016 в 22:27:20

alx220, именно что снял, под самый "корешок". Теперь немного жалею, т.к. механическая прочность изоляции самой жилы не на высоте. Стараюсь разводить нейтраль и фазу разными жгутами. Беда, что не удалось собрать щит сразу и весь. Постоянные "апгрейды" щита новыми кабелями не добавляют комфорта в монтаже, а вот риск перетереть изоляцию зацепившимися друг о друга жилами - растёт.

хуже всего - объединять времянку и стационарную проводку

Теперь уже подпишусь под этим :) Этажные щитки так и собирал - сначала полная сборка щита, потом монтаж. А центральный уже поздно.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

05.12.2016 в 22:29:06

Browny написал: то есть просто демонтировать рейки и аккуратно разложить проводку всю и сразу - нет достаточного времени.

Щит можно полностью перебрать в любое удобное время, даже ночью.

Browny написал: обилие жёстких жил и их взаимная укладка в ограниченном объёме - вызывает опасения, в т.ч. за изоляцию и излом этих самых жил

А вы их не изламывайте, гните плавно. Имхо проблема создана на пустом месте. И да, у вас там есть место для клеммников? Если есть - нет повода говорить об ограниченном объёме, если нет - тогда о каких клеммниках идёт речь? :)

alx220 написал: изоляцию кабеля ВВГ в щите можно полностью снять и разводить по щиту отдельными жилами.

Не можно, а нужно. И я думаю, это автор сделал.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

05.12.2016 в 22:30:50

Browny написал: Беда, что не удалось собрать щит сразу и весь.

Browny написал: А центральный уже поздно.

Это можно легко сделать всегда. Никогда не поздно.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

05.12.2016 в 22:31:31

Browny написал: А центральный уже поздно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.