Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

05.12.2016 в 23:33:07

avmal написал: Блин, я уже не знаю как объяснить

Выше по линии стоит автомат ≤50А. Согласен.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

06.12.2016 в 07:59:34

Я обязательно напишу, как у меня будут дела дальше. Большое спасибо всем за участие и помощь, я стала лучше ориентироваться, что у меня и как. Спасибо. Рубильник, на котором написано 100А по-видимому, надо в любом случае менять, т.к. он всегда и всех смущает и вызывает самые разные догадки и предположения, что путает ситуацию. В Мосэнерго (несколько лет назад) мне сказали, что этот рубильник поставлен "от балды", что было, то и поставили. Я думаю, что надо уже с ним расставаться. А УЗО, которое вырубается мне меняют где-то раз в три года. Какой номинал у каждого нового узо я не могу сказать, не обращала внимания, конечно. Меняли разные люди, кто мог помочь, тот и менял. Очевидно, что с ним тоже надо разбираться. И с тем, что свет притухает при увеличении нагрузки на эл.сеть. Сейчас ищу такого специалиста, чтобы он смог сразу всё это понять и сделать. Видимо, все же буду дозваниваться до Мосэнергосбыт, т.к. они на днях должны менять мне электросчетчик (истек интервал поверки), чтобы сразу всё и сделали. Хотела бы, чтобы посмотрели, что правильно, что нет, чтобы уже голову не ломать. У них ведь должны быть нужные специалисты... Или нет?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

06.12.2016 в 10:13:10

Дождик, Сбыт как минимум выпишет предписание по поводу того, какой автомат должен быть на вводе. Они знают разрешённую мощность. С этой бумажкой электрик сможет уже действовать.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

06.12.2016 в 11:20:00

Дождик написал: Рубильник, на котором написано 100А по-видимому, надо в любом случае менять, т.к. он всегда и всех смущает и вызывает самые разные догадки и предположения, что путает ситуацию.

Надо. Только Вы тоже не путайтесь. Это совсем не "рубильник", это автоматический выключатель (или говоря проще - "автомат"). Это "две большие разницы" :)

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

06.12.2016 в 11:20:05

Дождик написал: Рубильник, на котором написано 100А по-видимому, надо в любом случае менять, т.к. он всегда и всех смущает и вызывает самые разные догадки и предположения, что путает ситуацию. В Мосэнерго (несколько лет назад) мне сказали, что этот рубильник поставлен "от балды", что было, то и поставили.

Да, похоже на "Я его лепила, из того что было". Попробуйте найти того, кто сумеет сначала составить схему имеющегося оборудования - от счетчика до выхода линий после автоматов (желательно проверив по всему дому) потом можно обсудить что заменять а что оставить. Хотя назначение автоматов можете и сами определить.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

06.12.2016 в 11:42:33

Микитович написал: Хотя назначение автоматов можете и сами определить.

У меня определено. Т.е. я знаю, какой тумблер включает/отключает какие именно потребители (какие именно эл.розетки, верхний свет, эл.плита и т.д.), всё это, конечно, расписано в табличке и висит на дверце эл.счетчика.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

06.12.2016 в 12:00:34

Дождик, И что же Вы прячете эту страшную военную тайну?

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

06.12.2016 в 12:58:29

Микитович написал: И что же Вы прячете эту страшную военную тайну?

говорите, пожалуйста, определеннее, я не понимаю. Мне надо здесь опубликовать эту таблицу? Если да, то зачем?

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

06.12.2016 в 14:01:40

Мастера Мосэнергосбыта оказались супер-загруженными, т.к. по Московской области сейчас массово меняют электросчетчики (истёк межповерочный интервал). (

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.12.2016 в 14:19:58

Дождик, просто специалистам хочется узнать соответствие номиналов автоматов и подключенных потребителей.

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12356

06.12.2016 в 14:58:14

Дождик написал: Мастера Мосэнергосбыта оказались супер-загруженными

Может быть мастера просто пытаются набить себе цену? Якобы они очень сильно загружены, но если клиент заплатит определенную сумму денюшек, то они сделают исключение.

0

ИМХО (IMHO)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу