stanislav91
stanislav91
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Москва

Сообщений: 11

05.12.2016 в 09:39:17

Я хочу на УЗО 40А 30мА повесить две группы света (два автомата по 10А) и линию розеток в одной комнате (16А).

На что мне знакомый убедительно говорит, что так делать нельзя и свет и розетки нужны разбивать на разные УЗО. Поискал в яндексе информацию на этот счет - ни нашел.

Я думаю он путает касаемо разделения света и розеток просто на разные автоматы, но на всякий случай хочу уточнить у более грамотных людей - можно так делать или нет?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20917

05.12.2016 в 09:59:58

Можно.

PS. Лучше огласите весь список групп и узо, возможно есть более лучшие варианты.

0
stanislav91
stanislav91
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Москва

Сообщений: 11

05.12.2016 в 10:05:33

Я вижу подключение так: УЗО А63 30ма – 32 А и 25 А (варочная панель и духовка) УЗО а40 30ма – два по 16а УЗО а40 30ма – два по 16а УЗО а40 30ма – два по 16а и одно по 6 (6 это слаботочка) УЗО а40 30ма – одно по 16А и два по 10 УЗО А16 10ма - одно по 16А (стиралка)

16А это различные группы розеток.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20917

05.12.2016 в 10:10:52

у вас вообще многовато узо, а свет лучше засуньте под два разных, одно из них точно не отключится.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.12.2016 в 10:14:57

stanislav91, нормально у вас с кол-вом УЗО, если вас устраивает. ОБщее селективное надеюсь есть. Хотите две линии свет оставить под одним УЗО - поставьте просто два 2Р АВ). Лично на мой взгляд это лучше, чем объединять с розетками. При комбинации с розетками - ставьте на всё 2Р АВ).

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Эксперт

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

05.12.2016 в 10:17:36

Можете все это спокойно и под три УЗО распихать. Линии света, раз уж их две а УЗО несколько, действительно лучше раскидать под разные УЗО, что бы при сработке УЗО сразу вся квартира во мрак не погрузилась. P.S. УЗО подбирали с оглядкой на сумму номиналов нижестоящих автоматов? Можно просто взять УЗО номинал которых на ступень больше (или равен) номиналу вводного автомата. Например все УЗО 63/0.03А при вводном автомате 50А, при этом сумма номиналов токов стоящих ниже УЗО автоматов уже не имеет значения.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.12.2016 в 10:19:01

stanislav91, более того: разделение света и розеток - не более, чем рекомендация.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20917

05.12.2016 в 10:19:33

Электрик ЦЦ написал: Можете все это спокойно и под три УЗО распихать

Именно так.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.12.2016 в 10:20:07

stanislav91 написал: Я хочу на УЗО 40А 30мА повесить две группы света (два автомата по 10А) и линию розеток в одной комнате (16А).

На что мне знакомый убедительно говорит, что так делать нельзя и свет и розетки нужны разбивать на разные УЗО. Поискал в яндексе информацию на этот счет - ни нашел.

Я думаю он путает касаемо разделения света и розеток просто на разные автоматы, но на всякий случай хочу уточнить у более грамотных людей - можно так делать или нет?

stanislav91, разделение света и розеток - не более, чем рекомендация.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.12.2016 в 10:23:27

Radio написал: Именно так.

Да и два можно

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

05.12.2016 в 10:32:30

stanislav91 написал: Я вижу подключение так: УЗО А63 30ма – 32 А и 25 А (варочная панель и духовка) УЗО а40 30ма – два по 16а УЗО а40 30ма – два по 16а УЗО а40 30ма – два по 16а и одно по 6 (6 это слаботочка) УЗО а40 30ма – одно по 16А и два по 10 УЗО А16 10ма - одно по 16А (стиралка)

16А это различные группы розеток.

stanislav91, ИМХО: второй автомат 10 А поместить под другое УЗО, причём поместить так, чтобы под одним УЗО автоматы на розетки и свет шли на линии в разных комнатах. Допустим, сработает УЗО на розетки. Розетки отключить автоматом и искать утечку, при этом свет будет гореть. Допустим, сработает УЗО на свет. Свет отключить автоматом и искать утечку, при этом можно в розетки этой комнаты включить светильник. Кол-во УЗО - дело вкуса, много - не мало.

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу