Алекс-М, в Германии вопрос защиты от дуги с февраля этого года уже не просто болтовня о количестве пожаров, жертв и материальном ущербе, как было раньше. Национальный стандарт VDE 0100-420:2016-02 предписывает установку AFDD в местах пребывания детей, стариков, пожароопасных помещениях.
http://www.elektro.net/63466/schutzgeraete-reagieren-auf-geaendertes-gefaehrdungspotenzial/
Abrikos Тут до хрипоты спорим нужно ли селективное противопожарное УЗО , которое лишь в рекомендациях.
И беседа о диффе для холодильника чем закончилась ?
Ну а фрицы как всегда впереди планеты всей по продаже своих технологий.
Кстати, тема является отличным показателем недостатков "классического" шлейфования розеток.
Возгорание произошло так как через ослабленный контакт тек ток всех следующих за загоревшейся розеток. Сама розетка стояла за шкафом и к ней ничего не было подключено.
В предложенной схеме подключения "звезда" этот (и другие) недостаток устранен.
Возгорание произошло так как через ослабленный контакт тек ток всех следующих за загоревшейся розеток. Сама розетка стояла за шкафом и к ней ничего не было подключено.
В предложенной схеме подключения "звезда" этот (и другие) недостаток устранен.
Теперь применяю ее повсеместно.
Alexey_Spb, Можно уточнить что за розетка с пружинным контактами из последнего фото ?
dokar написал:
Можно уточнить что за розетка с пружинным контактами из последнего фото ?
Legrand Valena.
Кстати, статью не мешало бы обновить.. 2.5 под НШВИ в валену можно засунуть и при этом вытащить. Все прекрасно вытаскивается, надо только чуть покручивать, как при вытаскивании моножилы из ваг.