Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.12.2016 в 22:28:02

jaja написал:

SB3 написал: в тех поддержке иека сказали, что у них на испытаниях проблемы только с 63А АВ - 4 из 10 не проходят))).

вы точно номером не ошиблись?

jaja,

Будете ли вы отрицать тот факт что вы бывший сотрудник ИЕКа? (а бывший ли? :) )

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

08.12.2016 в 23:00:29

Alexey_Spb, ну, работал я в иэке году в 13-м некоторое время и что?

0

человек-электрик

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

09.12.2016 в 10:22:19

Алекс-М, в Германии вопрос защиты от дуги с февраля этого года уже не просто болтовня о количестве пожаров, жертв и материальном ущербе, как было раньше. Национальный стандарт VDE 0100-420:2016-02 предписывает установку AFDD в местах пребывания детей, стариков, пожароопасных помещениях. http://www.elektro.net/63466/schutzgeraete-reagieren-auf-geaendertes-gefaehrdungspotenzial/

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21003

09.12.2016 в 10:40:37

Abrikos Тут до хрипоты спорим нужно ли селективное противопожарное УЗО , которое лишь в рекомендациях. И беседа о диффе для холодильника чем закончилась ? Ну а фрицы как всегда впереди планеты всей по продаже своих технологий.

0

Да, ни фига.

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.12.2016 в 12:20:32

Алекс-М написал: Возник первый вопрос - а как же правильно? Карандашный метод, или растягивание?

Правильно, когда специальным инструментом, он называется стриппер. Это касается как жил, так и внешней оболочки и для всего есть свой инструмент.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.12.2016 в 12:02:16

Кстати, тема является отличным показателем недостатков "классического" шлейфования розеток.

Возгорание произошло так как через ослабленный контакт тек ток всех следующих за загоревшейся розеток. Сама розетка стояла за шкафом и к ней ничего не было подключено.

В предложенной схеме подключения "звезда" этот (и другие) недостаток устранен.

Теперь применяю ее повсеместно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21003

21.12.2016 в 12:34:39

Alexey_Spb написал: Кстати, тема является отличным показателем недостатков "классического" шлейфования розеток.

Возгорание произошло так как через ослабленный контакт тек ток всех следующих за загоревшейся розеток. Сама розетка стояла за шкафом и к ней ничего не было подключено.

В предложенной схеме подключения "звезда" этот (и другие) недостаток устранен.

Теперь применяю ее повсеместно.

Alexey_Spb, Можно уточнить что за розетка с пружинным контактами из последнего фото ?

0

Да, ни фига.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.12.2016 в 12:58:45

dokar написал: Можно уточнить что за розетка с пружинным контактами из последнего фото ?

Legrand Valena.

Кстати, статью не мешало бы обновить.. 2.5 под НШВИ в валену можно засунуть и при этом вытащить. Все прекрасно вытаскивается, надо только чуть покручивать, как при вытаскивании моножилы из ваг.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу