09.12.2016 в 22:04:23
Alex-21 написал: Не включается только если на димере отключить управляющий кабель
Погодите - вы же сказали что у вас к димеру подключены 3 кнопки - и с двумя работает хорошо, глючит только при подключении 3й? Или у вас 3 димера каждый со своей кнопкой?
Мануал бы на димер посмотреть - в интернете что-то не нашел. У Арлайта его вообще уже нет на сайтах.
09.12.2016 в 23:17:19
fiber написал:
Alex-21 написал: Не включается только если на димере отключить управляющий кабель
Погодите - вы же сказали что у вас к димеру подключены 3 кнопки - и с двумя работает хорошо, глючит только при подключении 3й? Или у вас 3 димера каждый со своей кнопкой?
Мануал бы на димер посмотреть - в интернете что-то не нашел. У Арлайта его вообще уже нет на сайтах.
fiber, три диммера и на каждом по 3 кнопки (типа проходное включение)
09.12.2016 в 23:49:19
Alex-21, Димер в реанимацию, возможно и в морг. Схемы нет, то ли ключи то ли формирующая микросхема выдригивается. Задайте вопрос техподдержке Arlight, если там техподдержка существует. Как правило у продаванов ее нет.
10.12.2016 в 00:00:17
Микитович написал: Alex-21, Димер в реанимацию, возможно и в морг. Схемы нет, то ли ключи то ли формирующая микросхема выдригивается. Задайте вопрос техподдержке Arlight, если там техподдержка существует. Как правило у продаванов ее нет.
Микитович, они ни чего толкового не скажут 100%
из того что нашёл в инете, управление ШИМ, глючит в электроприводах с тем же ШИМ, лечение фильтра, но опять же никто это не обкатывал на ленте!
Называется "проблема длинного кабеля"!
Взято тут:
10.12.2016 в 00:17:32
services написал: управление ШИМ, глючит в электроприводах с тем же ШИМ, лечение фильтра, но опять же никто это не обкатывал на ленте! Называется "проблема длинного кабеля"!
Если там сотни МГц, то может и длинный кабель.
Электропривод - индуктивная нагрузка, но провод то при чем.
Лента - активная нелинейная нагрузка, нет там реактивных элементов.
От чего димер питается?
Нашел
10.12.2016 в 08:22:22
Спасибо друзья! Изначально отключая последнюю кнопку с хвостом он вроде работал корректно работал. Сейчас на всех кнопках одинаковая картина. Даже скидывая первую кнопку все равно включает. Если только скинуть колодку с самого димера перестает включать. Все управляющие кабели с трех димеров одной длинны. Кнопки идут блоками вдоль стен. Отличаются только нагрузками и мощностью трансформаторов. На глючном самая большая. Лента 150 вт. Трансформатор стоит на 240.
10.12.2016 в 08:38:20
Производитель грешит на кабель. Но если бы он включался сразу, то понятно. Но задержка на 5-10 минут, Причем то 5, то 10 а то и 20 мин. Предлагают везти димер и кнопки на экспертизу. Да... трансы и димеры стоят в щите. К нагрузкам проложен кабель 4 кв. Максимальная длина 15 метров. (не на глючной линии).
10.12.2016 в 09:48:29
Похоже дело точно не в проводке. На ночь повесил управление проблемного димера на соседний. Утром свет не горел.
10.12.2016 в 09:54:54
Напомню, что это уже третий димер! Картина одинаковая!)))))))
10.12.2016 в 12:35:02
Alex-21 написал: К нагрузкам проложен кабель 4 кв.
Зачем? Явно избыточно на такой длине - даже на 12 вольтах.
Похоже на бракованную партию диммеров. Вы когда сдаете их - помечайте как-нибудь, чтобы вам их обратно не выдавали :).
11.12.2016 в 20:12:55
Друзья, спасибо всем принявшим участие! Проблема разрешилась заменой трансформатора! Сам в шоке)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу