12.12.2016 в 19:33:04
Mawerik_XK, а температуры подачи и обратки на сколько отличаются? И давление в 7 атм, и температура в 55 градусов - не идеальные, но вполне нормальные параметры. Проблема именно в том, что теплоноситель из подачи хлещет напрямую в обратку, минуя ОП замерзающих квартир - а какими путями - и надо разбираться. Верю, что через радиаторы с шаровыми кранами тех засранцев, которые выкинули ОП от застройщика.
12.12.2016 в 21:58:04
Mawerik_XK, У Вас там стоит хитрый насос (грундфос МАГНА), поинтересуйтесь - включен ли он, вообще? И можно ли на нем установить режим, увеличивающий напор (разницу давления между подачей и обраткой)
13.12.2016 в 18:12:16
Mazayac, на обратке нет градусника. Никто не проводит обследование и поэтому до конца не ясна причина такой работы СО.
В0д0пр0в0дчик, один раз его включили и в двух соседних домах стало холодно. Люди подняли бунт и его больше не включают. Главный инженер УК морочит нам голову.
14.12.2016 в 07:36:09
Mawerik_XK, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Нужно измерить температуру обратки. Нужно попробовать перекрыть стояки подачи по этажам, исключив из уравнения весьма вероятные "модернизации" жильцов, и после этого сравнить давления подачи и обратки на вводе в дом. Может быть удастся таким образом определить самые проблемные стояки (или у вас всего 1 подъезд?).
14.12.2016 в 10:42:38
У Вас там стоит хитрый насос (грундфос МАГНА), поинтересуйтесь - включен ли он, вообще? Mawerik_XK написал: один раз его включили и в двух соседних домах стало холодно
Дом автора темы, также как и пара соседних домов похоже находятся в конце тепломагистрали где уже очень малый перепад давления.
14.12.2016 в 21:28:30
Acer написал:
У Вас там стоит хитрый насос (грундфос МАГНА), поинтересуйтесь - включен ли он, вообще? Mawerik_XK написал: один раз его включили и в двух соседних домах стало холодно
Дом автора темы, также как и пара соседних домов похоже находятся в конце тепломагистрали где уже очень малый перепад давления.
Acer,
Так и есть. Четыре одноподъездных дома на одной трубе. Наш предпоследний, ситуация во всех наших домах одинакова (+-). Ждём в ближайшее время проверку и заключение, а там буде решать, что делать.
15.12.2016 в 18:46:50
Сегодня сказали, что выставят нам счет размером в 1000 рублей на каждую квартиру за балансировку системы отопления. Это уже дикость какая-то. Кстати, пара специалистов сказали, что наша двухтрубная СО имеет схему Тихельмана и никакая балансировка ей не нужна.
15.12.2016 в 19:57:23
"Пара специалистов" просто жгут напалмом некомпетентности.
16.12.2016 в 10:53:28
Mawerik_XK написал: Сегодня сказали, что выставят нам счет размером в 1000 рублей на каждую квартиру за балансировку системы отопления.
Mawerik_XK, берите счет и несите в прокуратуру.