romanxxxx
romanxxxx
Новичок

Регистрация: 09.12.2016

Тольятти

Сообщений: 6

09.12.2016 в 14:51:06

Здравствуйте, товарищи. Нужна помощь.Живем в монолитном доме 12ый этаж, после первой зимовке решили что металлические конвекторы не справляются и установили алюминиевые радиаторы. Отопление у нас регулируют автоматом по температуре за окном, если от 0 до -5 то мы мерзнем т.к батареи еле теплые, если -15 то дома тепло. в эту зиму что то пошло не так видимо, сейчас пришли морозы -15 -20 а батареи еле теплые. Снимал мыл, воздух выгонял (его не было). результат никакой. В квартире 4 радиатора, 3 алюмини и один в ванной не меняли. Вот в ванной то как раз горячий рука не держит, а поменяные еле теплые. Приточка горячая, руку обжигает, батарея теплая, обратка еле теплая. У соседей все норм, у них метал конвекторы и приточка и обратка очень горячие.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

09.12.2016 в 15:40:45

romanxxxx, так прикрутите конвектор в ванной, там у него клапан или вентиль должен быть. Очевидно у вас после замены радиаторов система оказалась разбалансированной и весь расход на ванную идет.

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

09.12.2016 в 15:48:36

romanxxxx, Возможно, уменьшили перепад между подачей и обраткой (сейчас везде уменьшают, для экономии) и вентили на алюминиевых радиаторах стали плохо продавливаться...А на стальной батарее арматуры никакой не видно, уголков нет - вот она и греет хорошо

Снимите с радиаторов вентили, или замените их на шаровые краны - может дело и пойдет

0
romanxxxx
romanxxxx
Новичок

Регистрация: 09.12.2016

Тольятти

Сообщений: 6

09.12.2016 в 15:56:44

В0д0пр0в0дчик, а как вентиль может влиять если он на всю открыт? TAB,не понял зачем конвектор в ванной?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

09.12.2016 в 16:05:35

romanxxxx написал: TAB,не понял зачем конвектор в ванной?

Вы же сами написали, что конвектор в ванной горячий. Это означает, что поток теплоносителя через него достаточный (или избыточный). В то время как на остальных радиаторах батарея и обратка еле теплые. Очевидно же, что из всех четырех ветвей вашей системы теплоноситель идет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через конвектор в ванной. Добавьте туда сопротивления (прикрутите вентиль, клапан - на фото не видно что там стоит) и тепло потечет по остальным веткам.

0
romanxxxx
romanxxxx
Новичок

Регистрация: 09.12.2016

Тольятти

Сообщений: 6

09.12.2016 в 16:27:50

TAB, я проводил эксперемент сегодня, перекрыл две батареи (в ванной не перекрывается, там нет на ней ничего), открытая батарея стала погорячее. неужели в ванной все на себя оттягивает? в прошлую зиму, такой фигни не было.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

09.12.2016 в 16:33:45

romanxxxx написал: в ванной не перекрывается, там нет на ней ничего

Я думаю надо как-то снять кожух с конвектора, там должен быть регулировочный клапан. Он обязан был быть по проекту, без него двухтрубные системы (как у вас) нормально работать не могут.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

09.12.2016 в 16:37:58

romanxxxx написал: неужели в ванной все на себя оттягивает? в прошлую зиму, такой фигни не было.

Ну может в прошлую зиму перепад давлений был побольше. У вас на стояке есть общая регулировка для квартиры, но ее не стоит трогать до тех пор, пока не сделаете обратку всех радиаторов в квартире одинаково теплой.

0
romanxxxx
romanxxxx
Новичок

Регистрация: 09.12.2016

Тольятти

Сообщений: 6

09.12.2016 в 16:58:23

TAB написал:

romanxxxx написал: в ванной не перекрывается, там нет на ней ничего

Я думаю надо как-то снять кожух с конвектора, там должен быть регулировочный клапан. Он обязан был быть по проекту, без него двухтрубные системы (как у вас) нормально работать не могут.

TAB, клапан не нашел, ничего похожего

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

09.12.2016 в 17:45:09

romanxxxx написал: TAB, клапан не нашел, ничего похожего

Они внизу в Узле нижнего подключения должны быть. Или вверху справа, там где у вас Воздухоотводчик (см. "Комплект поставки").

0
romanxxxx
romanxxxx
Новичок

Регистрация: 09.12.2016

Тольятти

Сообщений: 6

09.12.2016 в 18:17:13

TAB, ничео подобного нет. у соседей изначально стоят вентили на обратку, у меня нет ниче

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу