serj12,
В профессиональном плане к электрике отношения никакого не имею, поэтому как смог так и нарисовал, начитавшись и насмотревшись всякой теории. Знакомых электриков нет, поэтому решил сюда кинуть свой зов о помощи )
serj12 написал:
И ВА на 32А под 40А автоматом
на ВА 32А закладывал смысл защиты УЗО 40А от сверхтоков.
serj12 написал:
тёплый пол заложили 3х2.5 под С16А,хотя и 3х1.5 под 6А вполне прекрасно справится
еще точно не решено, возможно этот "коврик" увеличится в размерах, но не сильно конечно, до 3,5кВт максимум.
serj12 написал:
и главное под 2р его запихали
на случай если из-за неисправности коврика будет срабатывать УЗО, тогда просто отрублю 2P ВА и УЗО'шная группа будет в строю.
serj12 написал:
не схемка,а сборище ошибок и ляпов
буду благодарен если укажите на них.
serj12 написал:
духовой шкаф под четвёркой это классика жанра
я правильно понимаю, что можно 2,5мм тянуть? т.е. 2,5мм кабель легко выдерживает 22 ампера(с учетом скрытой проводки), а духовка 4кВт - это 18ампер* 1,1(коэф.пуск.ток.)= 20ампер, так?
serj12 написал:
И почему характеристика В,а не С
Так Земсков советовал(Вы наверно знаете такого), что на розеточные группы нужно ставить B16А