curs написал: потому что так предписывает тот же ПУЭ.
Без комментариев :)
20.12.2016 в 22:47:24
curs написал: моя схема разве не простая
монтажная - нет.
curs написал: Где в ней ненадежные соединения?
много дополнительных соединений на УЗО. То есть после Зубра нужно раздавать фазу и ноль по УЗО.
curs написал: никаких куч не вижу или я Вас неправильно понял?
про гребёнки понятно,но шинки N :(
curs написал: так дороже выходит
25 тысяч без 16А 10 мА , без зубра и счётчика.И без щита. Но щит не ABB Mistral41 48 :)
И это пройдёт ...
20.12.2016 в 23:15:59
ebf написал: Я конечно не знаю, что скажет avmal ,но то что вы наваяли ,просто ужасно
Avmal больше ничего не скажет. Avmal всё сказал.
20.12.2016 в 23:31:40
serj12 написал: много дополнительных соединений на УЗО. То есть после Зубра нужно раздавать фазу и ноль по УЗО.
я в начале выбирал из 2-х вариантов компоновки. Первый - древовидный, мне он сразу понравился с точки зрения монтажа. Второй - последовательный, более сложный и как Вы сказали много соединений. Но остановился именно на втором, так как он более удобен с точки зрения пользователя, более дружелюбный интерфейс и залезать в "кишки" щита буду крайне редко, а вот дернуть какой-нибудь ВА всяко чаще. Кстати, каким способом соединения Вы посоветовали бы соединять УЗОшки с фазой и нулем после ЗУБРА, с учетом того, что комбинирование щита последовательное? На ум приходит только 2 варианта: 1) через 2 шинки; 2) гибким кабелем от одного УЗО к другому итд.
serj12 написал: про гребёнки понятно,но шинки N :(
у мистраля вроде как места много для шинок под N и сами шинки удобные.
serj12 написал: 25 тысяч без 16А 10 мА , без зубра и счётчика.И без щита. Но щит не ABB Mistral41 48 :)
тут наверно так сразу тяжело сравнить, нужен пример схемы и характеристики всех модулей. Так-то я тоже рисовал схему в 2 раза меньше этой, но тогда многое приходилось объединять и любая авария приводила к почти полному "затмению" )
20.12.2016 в 23:38:13
curs написал: тут наверно так сразу тяжело сравнить
не-не,это я ваши модули считал.никакого урезания,просто УЗО Хагер, а автоматы - леграновские,но ведь ещё есть Chint ...будет ещё дешевле :flirt
curs написал: через 2 шинки
брр...только не дистрикт-блок...хотя ...но места нет :(
curs написал: гибким кабелем от одного УЗО к другому
так и делают :sorry:
И это пройдёт ...
20.12.2016 в 23:45:02
avmal написал: Avmal больше ничего не скажет. Avmal всё сказал.
Все Ваши рекомендации в схеме я учел, кроме освещения в с/у, так как решил оставить два УЗО 16/0,01. Я так понял, что Вы согласны с тем, что одно УЗО 16/0,01 на стиралку и фен может сработать при одновременной их работе, а при 2-х УЗО 16/0,01 ложно срабатывать не будет(во всяком случае гораздо реже).
21.12.2016 в 00:02:22
serj12 написал: УЗО Хагер, а автоматы - леграновские
Странно, в магазе где смотрю, легранд и хагер стоят дороже чем ABB
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу