Друзья, всех приветствую! Спроектировал электро-ящик для 2-х комнатной квартиры в новостройке, очень нужна ваша помощь (желательно специалистов по электрике) определить правильность подборки автоматов, УЗО и схемы подключения. Есть ли в схеме слабые места или лишние элементы? Варианты оптимизации схемы не теряя на безопасности? Диффавтоматы не использовал, так как хотел, чтобы тип защиты от утечки был типа "А", а не "АС", а дифы с "А" выходят значительно дороже связки УЗО+автомат. Если плохо видно изображение со схемой, то можно открыть ее в новой вкладке и затем увеличивать зум.

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

10.12.2016 в 18:53:41

Здесь оригинал схемы ссылка

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

10.12.2016 в 18:56:11

curs, автомат 40 а лишний. Если вы умудритесь перегрузить кухню до вырубания входного ав - непременно расскажите на форуме.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.12.2016 в 19:01:52

curs написал: электро-ящик

Образно.Именно ящик,именно электро. Получилось.

curs написал: можно открыть ее в новой вкладке и затем увеличивать зум.

А ещё можно сохранить в комп и тоже смотреть как хочешь :o

curs написал: Есть ли в схеме слабые места

Есть.

curs написал: лишние элементы?

Полно.

curs написал: Варианты оптимизации схемы не теряя на безопасности?

Есть варианты,самый простой найти спеца и с ним решать.

curs написал: желательно специалистов по электрике

всех разогнали :( одни любители :cool: curs,вы понапихали туда,в свой ящик,что ни попадя - зачем? И ВА на 32А под 40А автоматом,и на тёплый пол заложили 3х2.5 под С16А,хотя и 3х1.5 под 6А вполне прекрасно справится с вашим одно кВт ковриком и главное под 2р его запихали ,а остальные все (ну почти все ) однополюсные,не схемка,а сборище ошибок и ляпов (духовой шкаф под четвёркой это классика жанра).И почему характеристика В,а не С на некоторых линиях - у вас же новостройка?

0

И это пройдёт ...

curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

10.12.2016 в 19:51:59

serj12,
В профессиональном плане к электрике отношения никакого не имею, поэтому как смог так и нарисовал, начитавшись и насмотревшись всякой теории. Знакомых электриков нет, поэтому решил сюда кинуть свой зов о помощи )

serj12 написал: И ВА на 32А под 40А автоматом

на ВА 32А закладывал смысл защиты УЗО 40А от сверхтоков.

serj12 написал: тёплый пол заложили 3х2.5 под С16А,хотя и 3х1.5 под 6А вполне прекрасно справится

еще точно не решено, возможно этот "коврик" увеличится в размерах, но не сильно конечно, до 3,5кВт максимум.

serj12 написал: и главное под 2р его запихали

на случай если из-за неисправности коврика будет срабатывать УЗО, тогда просто отрублю 2P ВА и УЗО'шная группа будет в строю.

serj12 написал: не схемка,а сборище ошибок и ляпов

буду благодарен если укажите на них.

serj12 написал: духовой шкаф под четвёркой это классика жанра

я правильно понимаю, что можно 2,5мм тянуть? т.е. 2,5мм кабель легко выдерживает 22 ампера(с учетом скрытой проводки), а духовка 4кВт - это 18ампер* 1,1(коэф.пуск.ток.)= 20ампер, так?

serj12 написал: И почему характеристика В,а не С

Так Земсков советовал(Вы наверно знаете такого), что на розеточные группы нужно ставить B16А

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

10.12.2016 в 20:10:52

E_Z,
вот что может работать у жены на кухне в один момент времени: -духовка 4 кВт -плита 2 кВт (одна комфорка) -холодильники 0,6 кВт -посудомойка 2,4 кВт -чайник 2,4 кВт -мультиварка 1 кВт = 12,4кВт (+ еще какую-нибудь мясорубку может включить)

максимальная мощность которую "комфортно" пропускает вводной автомат на 50А: (50А 1,13)0,220в = 12,4кВт вот и получается, что 12,4кВт с кухни + пылесос/стиралка/теплый пол/фен итд, вырубит нафиг всю хату. поправьте если я ошибаюсь в расчетах, спасибо.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

10.12.2016 в 20:24:01

curs, а почему три правых УЗО на 40 ампер, а не на 63? Для экономии денег?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

10.12.2016 в 20:26:56

curs написал: максимальная мощность которую "комфортно" пропускает вводной автомат на 50А: (50А 1,13)0,220в = 12,4кВт вот и получается, что 12,4кВт с кухни + пылесос/стиралка/теплый пол/фен итд, вырубит нафиг всю хату.

Не вырубит, поймите.

Вы просто складываете максимальные мощности, не учитывая, что эти пики потребления крайне непродолжительны (от секунд до нескольких минут у каждого из приборов), а основную часть времени современная техника потребляет весьма небольшой ток. Никогда на практике ваша кухня не врубит все эти 12,4кВт. Такое возможно только на бумажке, при простом сложении в столбик. А на самом деле каждый прибор включается, недолго нагревает и отключает нагрев, и совместить эти пики у всех потребителей вам, скорее всего, даже умышленно не удастся.

Даже если допустить, что максимумы в какой-то момент случайно совместятся - через минуту-другую, а скорее всего раньше, что-нибудь обязательно выключится. Или чайник закипит, или стиралка нагреет воду и перейдет в режим чистого вращения (0,3кВт вместо 2,4), а духовка вообще эти 4 кВт жрет только в режиме самоочистки, который длится секунды, или при интенсивном нагреве, а так, в среднем, меньше киловатта.

Это я вам на пальцах объясняю, по-простому, не упоминая иностранное слово коэффициент. :)

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

10.12.2016 в 20:29:53

Юрка,
да, 40А - 3654р., а на 63А - 5414р.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

10.12.2016 в 20:36:27

curs написал: Так Земсков советовал(Вы наверно знаете такого), что на розеточные группы нужно ставить B16А

Конечно знаем, это же лучший электрик на территории бывшего СССР. И лучший петросян штукатур.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.12.2016 в 20:44:43

curs написал: на ВА 32А закладывал смысл защиты УЗО 40А от сверхтоков.

вы не поверите - это понятно,только зачем такие экивоки если можно всё проще сделать - УЗО на 63 А,но если цена решает :sorry:

curs написал: но не сильно конечно, до 3,5кВт максимум.

жесть.под одним регулятором?

curs написал: на случай

ох...да понятно это,просто одномодульный автомат с двухмодульным под одним УЗО скрестить :cool:

curs написал: так?

Так.именно С16А и 3х2.5 мм2 кабель под ним держит духовой шкаф прекрасно и замечательно(как тяжело писать это в ...надцатый раз :( )

curs написал: Вы наверно знаете такого

не знаком.

curs написал: на розеточные группы нужно ставить B16А

кому нужно?ему или вам?

curs написал: вот что может работать у жены на кухне в один момент времени:

самое странное что это уже реализовано и работает пятый год у заказчиков - но под ВА С16А :p ни разу не отключался по перегрузке(ну Radio всё объяснил).

curs написал: 63А - 5414р.

совсем продавцы сдурели - я бы Хагер взял и не парился с авв...

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.