12.12.2016 в 22:08:26
Да, ни фига.
12.12.2016 в 22:20:40
Я думаю что ключ к поимке таких вредителей в АСКУЭ.
Дело в том что "производители" таких счетчиков, насколько я знаю, при помощи радиореле просто тупо рвут цепь измерения напряжения.
Хуже если они коротят токовый шунт - счетчик считает, но сильно заниженные показания.
Если рвется цепь измерения напряжения, то счетчик или не работает, или просто не считает.
Сейчас все современные счетчики имеют выход для подключения к АСКУЭ, да и обычно подключены к ней.
На первом этапе - выявление регулярно отключающихся или передающих недостоверные показания счетчиков.
Второй этап - сравнение их с показаниями эталонного прибора (ессно с выносным ТТ).
Правда те убогие АСКУЭ, которые применяются в ЖКХ, неспособны на такое ибо не ведут архив и ничего не накапливают, а тупо по внешней команде опрашивают счетчики и передают запросившему, обычно по GSM.
В ваших целях совместно с УК или энергосбытом написать или найти софтину, каждые 10 минут опрашивающую счетчики и скидивающую в архив тех, у кого показания не меняются, данные имеют признак недостоверности, либо счетчик отключен.
А дальше банальный анализ и проверка выбранных объектов.
Но проблема в том что вы ничего не докажете. Если есть свидетельство о поверке (а оно есть, ведь при поверке счетчик не разбирают), то никакой суд вам не поверит. Юзер будет твердить "" (я просто купил поверенный счетчик, в чем я виноват??) и вы ничего не докажете.
Кстати, современные счетчики имеют датчик вскрытия, но, видимо каждый производитель "заложил" дырку для таких "дельцов" - чтобы его можно было обнулить.
13.12.2016 в 02:55:03
Vladislav.ru написал: Как бороться с такими воришками???
Недорогих средств борьбы - не существует. Будет ли это АСКУЭ или принудительная поверка счетчиков с переделкой подъездных щитов так, чтобы жильцы после поверки вообще не имели доступа к силовой этажной проводке (за исключением доступа к клювам квартирных АВ и УЗО) - всё потребует больших затрат, которые лягут на владельцев помещений. Кто из них с этим согласится? Никто. Заставить вы их тоже не сможете. Поэтому все ваши благие инициативы забуксуют. В наших условиях проще воспользоваться действующим законодательством и распределять ворованную ЭЭ через ОДН. Это несправедливо, но соответствует закону. Таковы наши реалии. Всё что выше норматива распределения на ОДН - оплатит ваша УО. Пусть у них голова болит о том, что делать с этим небалансом.
13.12.2016 в 06:14:55
Вопрос неконкретный.
А вот методы борьбы конкретные в каждом случае. Чью счётчики? собственника квартиры, ТСЖ, Энергосбыта Где установлены? в квартирах, в общих холлах. Какие счётчики? электронные, механические.
В наших условиях проще воспользоваться действующим законодательством и распределять ворованную ЭЭ через ОДН. Это несправедливо, но соответствует закону. Таковы наши реалии.
А у нас доме квартирные счётчики имеют отдельную ветку со своим прибором, и воровство только за счёт Мосэнергосбыта. тк ОДН отдельно, так что нам всё равно
13.12.2016 в 10:06:59
Alexey_Spb написал: тупо рвут цепь измерения напряжения
какая цепь напряжения то? Это же квартирный счетчик, однофазный прямого включения. Фаза зашла и ушла, ноль зашел и ушел. Там хитро мудряд именно с контроллером. Можно сделать так, что он считает, но не правильно.
Alexey_Spb написал: Правда те убогие АСКУЭ, которые применяются в ЖКХ, неспособны на такое ибо не ведут архив и ничего не накапливают, а тупо по внешней команде опрашивают счетчики и передают запросившему, обычно по GSM.
нормальное решение для АСКУЭ. Тут от счетчика зависит. Я не видел ни одного, который не ведет архивы, но при этом применяется в какой то АИИС. Счетчик измеряет текущие показания, считает минутки, пятиминутки, получасовки, часы... как хочется, копит архив. Собирает эти архивы УСПД какое нибудь в сетях, чаще по GSM (если говорить о ЖКХ). Но данные то все равно полные, за весь отчетный период.
Alexey_Spb написал: В ваших целях совместно с УК или энергосбытом написать или найти софтину, каждые 10 минут опрашивающую счетчики и скидивающую в архив тех, у кого показания не меняются, данные имеют признак недостоверности, либо счетчик отключен.
аналогично... не надо ничего писать, все уже давно написано и продается. Только каждые 10 минут опрашивать - это космос. Обалдеете опрашивать. Раза в сутки достаточно. Только не факт, что поможет. Если счетчик настроен на понижение расхода на 60%, то будут вполне живые цифры, но не верные. Да и хлопотно это... я уж молчу про то, что счетчик - это собственность жильца. И без его согласия не получится ничего настроить и опрашивать. Вообще, если на счетчике есть оптоглаз, то можно просто с ноутом обходить счетчики раз в сутки и собирать данные за сутки. На объектах распределения именно так и поступают, когда выходит из строя каналы связи в АИИС КУЭ. Собирают показания через оптоголовку и руками вбивают в базу данных, потому как раз в сутки данные по всем присоединениям должны быть переданы в сбытовую и пустых значений быть не должно. Только это не всегда работает. Сейчас предлагают решения более сложные, чем просто счетчик остановить. Только свой учет ставить на каждую квартиру и сравнивать показания. Опять же... это будет видно и счетчик можно включить как надо))))
13.12.2016 в 11:12:30
aleksandr29 написал: какая цепь напряжения то? Это же квартирный счетчик, однофазный прямого включения. Фаза зашла и ушла, ноль зашел и ушел.
ну Вас послушать так получается что силовая и счётная части счётчика разные блоки друг от друга не зависящие... Но ведь это не так.
aleksandr29 написал: хитро мудряд именно с контроллером
это слишком сложно учитывая что есть тысяча и один способ нарушить работу счётчика буквально примитивными способами. Самое банальное это разорвать цепь питания счётчика или счётного механизма, более сложное это добавить сопротивление в цепь напряжения для снижения показаний. (счётчик начинает "думать", что напряжение вместо 220 вольт 180-160). Мутить что то с импульсными делителями и прочим слишком сложно и не выгодно для бытовых счётчиков.
13.12.2016 в 11:24:07
Vladislav.ru написал: Доброго времени суток. Интернет пестрит предложениями "Доработанных электросчётчиков" для воровства электроэнергии. нажал кнопку на пульте и счётчик считает меньше....
Как бороться с такими воришками???
Vladislav.ru, может быть выявлять токовыми клещами как на этом видео ?
13.12.2016 в 11:31:06
Мегавольт. написал: силовая и счётная части счётчика разные блоки
ежели так рассуждать, то согласен))) только те цепи напряжения не только для измерения используются, но и для питания самого счетчика. Если их разорвать, то он вообще не будет работать
Мегавольт. написал: более сложное это добавить сопротивление в цепь напряжения
возможно и так, только это должно быть переменное сопротивление, подключаемое и отключаемое с пульта управления
13.12.2016 в 11:42:04
aleksandr29 написал: Если их разорвать, то он вообще не будет работать
само собой. что для частных домов или счётчиков в квартире вполне приемлемо.
aleksandr29 написал: это должно быть переменное сопротивление, подключаемое и отключаемое с пульта управления
ну тут про счётчики с пультом и говорят. Зачем переменное? постоянного резистора вполне достаточно.
13.12.2016 в 11:55:18
Мегавольт., я так понял, что речь про многочисленные предложения на счетчики с пультом управления, которые помимо банальных вкл./откл. имеют режимы 90-80-70-60% мощности. Помню, меркурии 230 такие продавали и еще кого то. Точно не помню, не интересовался)))