dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

13.12.2016 в 14:29:18

Мегавольт., Однако аппердили по последнему пункту. Вполне вероятная " паразитная нагрузка" :)

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.12.2016 в 15:44:58

Мегавольт. написал: ТДМ ни в коем разе не советую.

Видимо зависит от граблей на которые наступили.

Мегавольт. написал: или в виде плохого контакта на самом или внутри АВ который приводит к нагреву и отсечке АВ. Что в данном случае более вероятно.

Как вариант. Но с боков АВ это не видно и цвет проводов нормальный.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

13.12.2016 в 16:03:49

Мегавольт. написал: на ТДМ это часто вообще не возможно так как резьба там срывается на раз даже от небольшого усилия.

От оно че, а я и не замечал. Сколько этих автоматов поставил на работе, все затягивал от души.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.12.2016 в 16:09:06

volchenok, ну я же пишу у Всех свои грабли. Я например чинт, молер только на фото видел. Ресанту вообще в первые увидел.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

13.12.2016 в 17:16:54

megrad, про свежие IEK могу в свою очередь сказать что корпус при затяжке ломается :mad: У старых такого не было.

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

13.12.2016 в 19:24:35

Не большие деньги купить четыре брендовых АВ, хоть в леруа( Легранд, Шнайдер, Хагер, АBB), зато потом не нужно будет грешить на них, а искать в другом месте.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.12.2016 в 19:26:15

volchenok, не, слава Творцу, Ваша партия АВ ИЭК до нас не дошла.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.12.2016 в 19:27:46

ser6672 написал: а искать в другом месте.

А сразу это не судьба сделать? Мегером.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

13.12.2016 в 19:36:12

megrad написал:

ser6672 написал: а искать в другом месте.

А сразу это не судьба сделать? Мегером.

megrad, Ну да, сейчас он достанет из кладовки пыльный мегаомметр, протрёт и будет мерить, пускай хоть автоматы поменяет на нормальные, а потом дальше думать будет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.12.2016 в 19:43:32

ser6672 написал: пускай хоть автоматы поменяет на нормальные

Ну да, а потом пока руки дойдут и брендовые сдохнут.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

13.12.2016 в 19:46:50

megrad написал:

ser6672 написал: пускай хоть автоматы поменяет на нормальные

Ну да, а потом пока руки дойдут и брендовые сдохнут.

megrad, :applause: Потом вызовет электрика менять всю проводку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу