Мегавольт., Однако аппердили по последнему пункту. Вполне вероятная " паразитная нагрузка" :)
13.12.2016 в 14:29:18
Мегавольт., Однако аппердили по последнему пункту. Вполне вероятная " паразитная нагрузка" :)
Да, ни фига.
13.12.2016 в 15:44:58
Мегавольт. написал: ТДМ ни в коем разе не советую.
Видимо зависит от граблей на которые наступили.
Мегавольт. написал: или в виде плохого контакта на самом или внутри АВ который приводит к нагреву и отсечке АВ. Что в данном случае более вероятно.
Как вариант. Но с боков АВ это не видно и цвет проводов нормальный.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2016 в 16:03:49
Мегавольт. написал: на ТДМ это часто вообще не возможно так как резьба там срывается на раз даже от небольшого усилия.
От оно че, а я и не замечал. Сколько этих автоматов поставил на работе, все затягивал от души.
13.12.2016 в 16:09:06
volchenok, ну я же пишу у Всех свои грабли. Я например чинт, молер только на фото видел. Ресанту вообще в первые увидел.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2016 в 17:16:54
megrad, про свежие IEK могу в свою очередь сказать что корпус при затяжке ломается :mad: У старых такого не было.
13.12.2016 в 19:24:35
Не большие деньги купить четыре брендовых АВ, хоть в леруа( Легранд, Шнайдер, Хагер, АBB), зато потом не нужно будет грешить на них, а искать в другом месте.
13.12.2016 в 19:26:15
volchenok, не, слава Творцу, Ваша партия АВ ИЭК до нас не дошла.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2016 в 19:27:46
ser6672 написал: а искать в другом месте.
А сразу это не судьба сделать? Мегером.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2016 в 19:36:12
13.12.2016 в 19:43:32
ser6672 написал: пускай хоть автоматы поменяет на нормальные
Ну да, а потом пока руки дойдут и брендовые сдохнут.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2016 в 19:46:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу