E3245232
E3245232
Новичок

Регистрация: 14.12.2016

Москва

Сообщений: 3

14.12.2016 в 17:23:35

Народ !!! Выручайте..... Итак,что имеем, 380 вт и 15 квт. Свежую воздушную уличную линию из СИП. На моем столбе висит ящик со счетчиком и 3х полюсным автоматом 25А(больше ничего нет,все опломбировано, по крайней мере не видно).С самого верха столба в землю идет пруток диаметром примерно 10-16мм (типа земля).Сам ящик никак вообще не заземлен,не внутри,не снаружи. Дальше со столба ко мне на участок в гараж идет СИП 4 * 16,где в гараже заходит в РЩ (тот,что на фото), в котором на динрейке установлены: 3 полюсный автомат на 25А(для фаз),шина под ноль.Соответственно СИП заведен на эти автомат и шину.А вот земля выполнена следующим образом: в РЩ(который в гараже) установлена еще одна шина, от которой заземляющий провод идет к куску, торчащей из земли, железной полосы(какой контур находиться в земле неизвестно,но я очень сомневаюсь что там что - то хорошее). Сам железный ящик (РЩ) тоже никак не заземлен.Прошу подсказать,что у меня за схема заземления (я так подразумеваю, что типа ТТ)? И как мне сделать схему ТN-C-S?(и нужно ли вообще?)

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

14.12.2016 в 19:38:57

E3245232, это вообще дичь какая то а не щит. Это очень тянет на ТТ, только проще перечислить что сделано правильно. Основные косяки: -зажимать СИП в такую шину очень не рекомендуется, контакт ослабеет и обрыв нуля ваш! -РЕ вообще непонятно как в шину засунут, такое чувство что ему половину жил оторвали, шину РЕ лучше было взять неизолированной и к металлу щита прямо прикрутить

  • отходит КГ, угадал? Лучше уж ПВС даже поставте, у КГ изоляция через 3-4 года рассыпется. А так нужен ВВГ типа 5х6, кстати ваше заземление вообще никуда походу не подключено.
0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

15.12.2016 в 00:47:51

E3245232 написал: С самого верха столба в землю идет пруток диаметром примерно 10-16мм (типа земля).

Повторное заземление нейтрали ВЛ. Ваш контур заземления по ходу нуждается в ревизии.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2016 в 04:50:56

E3245232 написал: С самого верха столба в землю идет пруток диаметром примерно 10-16мм

Это повторное заземление PEN на столбе.

E3245232 написал: в РЩ(который в гараже) установлена еще одна шина, от которой заземляющий провод идет к куску, торчащей из земли, железной полосы

Это ваш контур заземления и, если у вас коттеджный посёлок - новострой, то качеству контура я бы доверял. Чтобы организовать систему TN-C-S, самое простейшее это соединить шины N и РЕ перемычкой, а в дом уже вести пятижильный кабель с раздельными N и РЕ.

0
E3245232
E3245232
Новичок

Регистрация: 14.12.2016

Москва

Сообщений: 3

15.12.2016 в 11:27:04

volchenok, Почему вы так думаете? Такое заземление выполнено на каждом столбе вл

0
E3245232
E3245232
Новичок

Регистрация: 14.12.2016

Москва

Сообщений: 3

15.12.2016 в 11:31:37

Kulibin96, А какую шину надо использовать(покажите как образец)? И что такое КГ поясните?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2016 в 14:39:23

E3245232 написал: volchenok, Почему вы так думаете?

Потому, что этого требуют нормативы.

E3245232 написал: И что такое КГ поясните?

Кабель гибкий с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.12.2016 в 15:39:33

E3245232 написал: Kulibin96, А какую шину надо использовать(покажите как образец)? И что такое КГ поясните?

E3245232, кросс-модуль,он же изолированая нулевая шина

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.12.2016 в 15:41:48

Система tn-c-s должна быть приоритетной если все линии до подстанции сип

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.12.2016 в 06:59:25

E3245232 написал: volchenok, Почему вы так думаете? Такое заземление выполнено на каждом столбе вл

E3245232, По поводу повторного заземления ? Защита от грозовых перенапряжений.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.12.2016 в 10:51:39

E3245232, всё переделать и делать ТТ. Потому что если вам такое "сети" наваяли - то ни о каком квалифицированном обслуживании речи быть не может)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.