megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 16:55:59

Radio написал: Есть, я циркуляр издавал в 1998 году.

В студию.

Radio написал: На дождливых балконах розеток в принципе не бывает.

Ага и уличных тоже. Как там насчёт 25 розеток? Лихо ведёте слалом. +5. То что не устраивает игнорируем. :applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22220

18.12.2016 в 17:07:35

Radio написал:

Alexey_Spb написал: Считаю что концепция "двух-трех АВ" давно себя отжила и ей место только в исключительных случаях сверхбюджетного ремонта. Но если уж говорить об экономии, то тогда уж делать 2 линии на квартиру, максимум три под одним УЗО. А не ставить щиток, к примеру, на 24 модуля.

Буквально сегодня был в доме (не в квартире!) постройки этого века, где на всё про всё 1 (один) автомат. И один узо. И это включая еще второй одноэтажный корпус во дворе, где живут квартиранты. :)

А вы говорите - отжила. Люди живут в свое удовольствие и даже не ощущают подвоха. Я за долбался бегать к этому автомату, дергать его туда-сюда.

Radio, Это наконец-то поставили АВ в шкафчик с одиноким пастухом с вашей знаменитой фотки ?

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

18.12.2016 в 19:02:22

dokar, не, то квартира была. Ну в общем и логично: на дом 1 ав, на квартиру 0... :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

18.12.2016 в 19:03:15

megrad написал: Как там насчёт 25 розеток?

Вам же написали уже - это идиотизм. :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 19:23:46

Radio, каждый свой путь выбирает. :yu:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.12.2016 в 19:35:02

megrad написал: Не все квартиры такую мощность имели. Сколько линий Вы бы заложили для 25 розеток на кухне?

Так вы поставили эти 25 розеток ,на кухню 16м ,или отказались?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 19:55:48

ebf, поставил. на кухню 4х4=16 кв м

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.12.2016 в 20:09:56

megrad написал: поставил. на кухню 4х4=16 кв м

на один АВ ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 20:16:54

ebf, на 2. шёл 94 год.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22220

18.12.2016 в 23:19:15

Мужи ,у вас прямо таки семнадцать мгновений -... эимы .

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2016 в 10:37:13

dokar, :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.