Вообще непонятно, что за система. То ли однотрубная, то ли двухтрубная. То ли с горизонтальной разводкой, то ли вертикальная стояковая (на верхнем этаже).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
сделайте фото всех конвекторов. Только крупнее и угол возьмите пошире, чтобы было видно больше труб.
Отдельно КРУПНО сфотографируйте арматуру подключения ВСЕХ конвекторов (это краны и регуляторы что справа от конвектора на единственной вашей фотке).
ИЗМЕРЬТЕ температуру подачи и обратки для каждого конвектора. Если нет пирометра, хотя бы руками наощупь оцените разницу температур подачи и обратки так где хорошо греет и там где плохо греет.
Вот батарея в комнате
Подача - верхняя греет а обратка - нет
обе трубы - нижние одна подача которая выше и обратка - практически холодные
влево - трубы идут в спальню в которой батарея совсем холодная
На конвекторах отсутствует балансировочная арматура, весь поток теплоносителя "замыкается" на трёх первых ОП, до последнего не доходит. Ставить настроечные вентили у каждого конвектора.
Mazayac написал:
На конвекторах отсутствует балансировочная арматура, весь поток теплоносителя "замыкается" на трёх первых ОП, до последнего не доходит. Ставить настроечные вентили у каждого конвектора.
Mazayac, почему отсутствует ?
Если двухтрубка, то конвектор может быть с термоклапаном с преднастройкой.
Как тут:
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.