Здравствуйте! Меняю проводку в 1-а комнатной квартире, в связи с этим было принято решение переноса щитка с лестничной клетки в коридор.

Набросал примерную схему щитка(в paint, строго не судите, на работе нет доступных специализированных программ).

1) Что можете добавить или отредактировать по компоновке щита? 2) Какой щит лучше? Смотрю golf на 24 автомата. Уснановка скрытая, в гипсокартон. В серии golf кокраз спец.крепление есть, только в комплекте или нет так и не понял. Кто знает подскажите пожалуйста. 3) Сколько необходимо докупить нулевых реек чтобы все грамотно подключить? 4)Если подключать тёплый пол через один регулятор, то на какое узо лучше подключить его?

Спасибо.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

20.12.2016 в 12:27:38

здесь на любой вкус http://cs-cs.net/category/el-sh я думаю, что после изучения сайта электроништяков значмтельно добавится.... предела там нет...

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

Zep3
Zep3
Новичок

Регистрация: 18.12.2016

Москва

Сообщений: 13

20.12.2016 в 12:47:23

sanya1965 написал: здесь на любой вкус http://cs-cs.net/category/el-sh я думаю, что после изучения сайта электроништяков значмтельно добавится.... предела там нет...

sanya1965, спасибо. Но это не то) электроништячки не нужны) И так планировался щит на 8 модулей. После того как подумал и решил получилось значительно больше) И собственно вопрос по компоновке и по правильности подключения узо к автоматам. С тёплым полом самый большой вопрос, если на один автомат(соответственно на одну регулировку) на какое узо вешать? Узо 10ма для ванны? Или 30ма для розеток.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

20.12.2016 в 12:54:11

Zep3 написал: электроништячки не нужны

тогда здесь http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/

Zep3 написал: И собственно вопрос по компоновке и по правильности подключения узо к автоматам. С тёплым полом самый большой вопрос, если на один автомат(соответственно на одну регулировку) на какое узо вешать? Узо 10ма для ванны? Или 30ма для розеток.

там вопросов намного больше... пока почитайте в той теме....

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

Zep3
Zep3
Новичок

Регистрация: 18.12.2016

Москва

Сообщений: 13

20.12.2016 в 12:58:13

sanya1965 написал:

Zep3 написал: электроништячки не нужны

тогда здесь http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/

Zep3 написал: И собственно вопрос по компоновке и по правильности подключения узо к автоматам. С тёплым полом самый большой вопрос, если на один автомат(соответственно на одну регулировку) на какое узо вешать? Узо 10ма для ванны? Или 30ма для розеток.

там вопросов намного больше... пока почитайте в той теме....

sanya1965, видел, что на данном форуме есть отдельно электрика. Но при создании не выбрал тему, так как создавал из электрики и логично, что хотел создать там. Но разработчики сайта это не учли при написании кода.

Там смотрел похожие темы, но, ответа на мои вопросы там не было.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

20.12.2016 в 13:16:01

Zep3 написал: Там смотрел похожие темы, но, ответа на мои вопросы там не было.

судя по тому, что все поставили под УЗО (вообще все), можете начать читать с любого места... хуже точно не будет... читать сначала в прикрепленных темах про нормативы... потом про номиналы... потом про электроустановки....

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.12.2016 в 13:25:17

Zep3 написал: Здравствуйте! Меняю проводку в 1-а комнатной квартире, в связи с этим было принято решение переноса щитка с лестничной клетки в коридор.

Набросал примерную схему щитка(в paint, строго не судите, на работе нет доступных специализированных программ).

1) Что можете добавить или отредактировать по компоновке щита? 2) Какой щит лучше? Смотрю golf на 24 автомата. Уснановка скрытая, в гипсокартон. В серии golf кокраз спец.крепление есть, только в комплекте или нет так и не понял. Кто знает подскажите пожалуйста. 3) Сколько необходимо докупить нулевых реек чтобы все грамотно подключить? 4)Если подключать тёплый пол через один регулятор, то на какое узо лучше подключить его?

Спасибо.

Zep3,

Все у вас отлично, первый щит на форуме, где нет типичных ошибок.

Как пожелание, можно чуть подразгрузить первое узо, например, убрав с него теплый пол (у вас мокрые зоны на другом узо).

Щит планируется встроенный или накладной?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.12.2016 в 13:27:10

Zep3 написал: 4)Если подключать тёплый пол через один регулятор, то на какое узо лучше подключить его?

Поясните пожалуйста вопрос.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Zep3
Zep3
Новичок

Регистрация: 18.12.2016

Москва

Сообщений: 13

20.12.2016 в 14:46:12

sanya1965 написал:

Zep3 написал: Там смотрел похожие темы, но, ответа на мои вопросы там не было.

судя по тому, что все поставили под УЗО (вообще все), можете начать читать с любого места... хуже точно не будет... читать сначала в прикрепленных темах про нормативы... потом про номиналы... потом про электроустановки....

sanya1965, Вы написали под одно узо вообще все. Это про какое именно узо? Вы когда пишете аргументируйте.

0
Zep3
Zep3
Новичок

Регистрация: 18.12.2016

Москва

Сообщений: 13

20.12.2016 в 14:52:12

Alexey_Spb написал:

Zep3 написал: Здравствуйте! Меняю проводку в 1-а комнатной квартире, в связи с этим было принято решение переноса щитка с лестничной клетки в коридор.

Набросал примерную схему щитка(в paint, строго не судите, на работе нет доступных специализированных программ).

1) Что можете добавить или отредактировать по компоновке щита? 2) Какой щит лучше? Смотрю golf на 24 автомата. Уснановка скрытая, в гипсокартон. В серии golf кокраз спец.крепление есть, только в комплекте или нет так и не понял. Кто знает подскажите пожалуйста. 3) Сколько необходимо докупить нулевых реек чтобы все грамотно подключить? 4)Если подключать тёплый пол через один регулятор, то на какое узо лучше подключить его?

Спасибо.

Zep3,

Все у вас отлично, первый щит на форуме, где нет типичных ошибок.

Как пожелание, можно чуть подразгрузить первое узо, например, убрав с него теплый пол (у вас мокрые зоны на другом узо).

Щит планируется встроенный или накладной?

Alexey_Spb, щит планируется встраиваемый. Вы написали подразгрузить первое узо. Убрав тёплый пол. А его подключить на узо для ванны? 10ма. Или вообще объединить тёплый пол в один автомат и подключить на узо ванны?

Alexey_Spb написал:

Zep3 написал: 4)Если подключать тёплый пол через один регулятор, то на какое узо лучше подключить его?

Поясните пожалуйста вопрос.

Alexey_Spb, тёплый пол планируется в ванной и на кухне. Думал про один центральный регулятор температуры. И собственно поэтому был вопрос. Если подключать тёплый пол через один автомат, то на какое узо подключать. Уже это не актуально, решили делать два регулятора температуры.

Спасибо.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

20.12.2016 в 15:34:41

Zep3 написал: sanya1965, Вы написали под одно узо вообще все. Это про какое именно узо? Вы когда пишете аргументируйте.

я написал совсем другое.... что все линии Вы защитили УЗО.... аргументы см. в "Правила устройства электроустановок" Раздел 7

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу