Собрал заказчику ВРУ по его проекту ,согласованному с энергосбытом. Шины pe,n с перемычкой,два реверсивных рубильника с перемычками ,две группы ПП 80А ,два счетчика. На объекте оказалось уже есть одно ВРУ старое с аналогичной схемой. Два ввода 4х95 в земле от разных ТП , для нового ВРУ также Загвоздка в том ,что проследить куда заземляется pe старого ВРУ не удалось- либо никуда,либо скрыто конструкция шкафа куда-то "прислонена". Видимого организованного контура заземления у здания нет. Единственно, что есть ,это хорошо организованный заземлитель на улице из четырех последовательных уголков который сделали самостоятельно арендаторы- операторы ,имеющие на крыше свои базовые стануции и молниезащиту. Стальные полосы идут от заземлителя на крышу по внешней стене . Здание старое,отдельно стоящее двухжтажное(аренда офисы,магазины,провайдеры). Контур заземления делался провайдерами скорее всего для себя и в систему СУП и заземления здания врядли включен. Вопросы : 1)правильным ли будет решение организовать заземляющий проводник от имеющегося контура до помещения ВРУ и посадить на него ГЗЩ старого и нового вводных шкафов? 2) обязательно ли использование УЗИП при выполнении пункта 1). И потребуется ли переделывать и пересогласовывать проект с энергосбытом?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.12.2016 в 07:56:50

Dzin, сделайте замеры.

Dzin написал: правильным ли будет решение организовать заземляющий проводник от имеющегося контура до помещения ВРУ и посадить на него ГЗЩ старого и нового вводных шкафов?

А кто Вам разрешит к цепляться к своему контуру? В курсе, что заземлитель рассчитывается?

Dzin написал: обязательно ли использование УЗИП при выполнении пункта 1)

А это каким боком? Если в проекте нет, то не надо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28620

24.12.2016 в 22:13:40

Dzin, А какой фундамент у здания? Чем по проекту будут соединены ГЗШ двух ВРУ?

Контур операторов запросто может оказаться FE.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

27.12.2016 в 03:21:55

megrad написал: Dzin, сделайте замеры.

Dzin написал:

А кто Вам разрешит к цепляться к своему контуру? В курсе, что заземлитель рассчитывается?

Dzin написал: обязательно ли использование УЗИП при выполнении пункта 1)

А это каким боком? Если в проекте нет, то не надо.

megrad, Прошу понять ,что я не собирался делать монтаж на объекте. Но человек спрашивает, и хотелось бы самому понять и дать направление как поступить чтоб сильно не накосячить: 1) если замеры или оценка врытого заземлителя будут соответствовать,то можно к нему подключить ГЗЩ двух шкафов будет? 2) как поступают в старых неправильных зданиях без контура после этого? Каков комплекс мериятий ? Ищут арматурины в стенах/фундаменте и включают в защитный контур? Организуют СУП везде где снаружи проводящие части выходят? Как на практике делают? Далее во коментариям: Собственник говорит что может в своем хозяйстве подключаться куда хочет. В проекте этого нет ,но и проект то сам простая однолинейка ,скорее всего выданная в типовом виде без выезда на объект. К стати то ,что я видел была схема вообще без подписей и указания исполнителей. Я так понимаю что проект этот будет приниматься энергосбытом ,как составленнй самостоятельно абонентом,по- моему такая процедура практикуется при подаче мощности,поправьте.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

27.12.2016 в 03:35:02

ВТБ! написал: Dzin, А какой фундамент у здания? Чем по проекту будут соединены ГЗШ двух ВРУ?

Контур операторов запросто может оказаться FE.

ВТБ!, Здание- бетон,кирпич. Далее предыдущий мой ответ про проект. В проекте нет старого вру,там типовая однолинейка для нового ВРУ. Про объединение ГЗЩ.- т.к. есть требование чтоб каждый ВРУ имел свою ГЗЩ, то я бы провел заземляющий проводник в помещение ВРУ и там к нему подключил бы ГЗЩ (т.е. РЕ) обоих ВРУ ,впрочем не претендую.поправьте. Может стоит спросить у энергетиков оператора ,есть ли проект и расчеты контура и после этого принимать решение?

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

27.12.2016 в 03:50:53

ВТБ!, ну и про FE: я думал у fe еще большие требования могут быть к сопротивлению чем у защитного заземления и сомневаюсь что эти два контуру могут существовать изолированно друг от друга, так почему бы не использовать имеющийся контур и как защитный? Это второй вопрос конечно, скорее всего базовые станции сотовых операторов имеют молгиеприемники - для них и контур

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.12.2016 в 06:05:47

Dzin написал: 1)правильным ли будет решение организовать заземляющий проводник от имеющегося контура до помещения ВРУ и посадить на него ГЗЩ старого и нового вводных шкафов?

Эквипотенциальность всех проводящих частей входящих в здание из вне - обеспечивать требуется.

Dzin написал: 2) обязательно ли использование УЗИП при выполнении пункта 1).

Да, все проводящие части входящие в здание и не включенные в СУП здания напрямую (т.е. подключены к ГЗШ), должны быть включены через УЗИП.

Dzin написал: И потребуется ли переделывать и пересогласовывать проект с энергосбытом?

Нет, все соединения выполняются после счетчика.

Dzin написал: Единственно, что есть ,это хорошо организованный заземлитель на улице из четырех последовательных уголков который сделали самостоятельно арендаторы- операторы ,имеющие на крыше свои базовые станции и молниезащиту. Стальные полосы идут от заземлителя на крышу по внешней стене .

Куски железа в земле и на стене это еще не молниезащита.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28620

27.12.2016 в 19:12:29

Dzin написал: Про объединение ГЗЩ.- т.к. есть требование чтоб каждый ВРУ имел свою ГЗЩ, то я бы провел заземляющий проводник в помещение ВРУ и там к нему подключил бы ГЗЩ (т.е. РЕ) обоих ВРУ

"1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. ... Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения PE (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи."

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28620

27.12.2016 в 19:27:37

Dzin написал: как поступают в старых неправильных зданиях без контура после этого? Каков комплекс мериятий ? Ищут арматурины в стенах/фундаменте и включают в защитный контур? Организуют СУП везде где снаружи проводящие части выходят? Как на практике делают?

"1.7.110. ... Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность пользования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом. "

То есть на практике без приложения "бамажки" никак не обойтись. Расчёты и замеры.

А что на объекте со скважинами/трубопроводами?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

27.12.2016 в 22:08:15

ВТБ! написал:

Dzin написал: как поступают в старых неправильных зданиях без контура после этого? Каков комплекс мериятий ? Ищут арматурины в стенах/фундаменте и включают в защитный контур? Организуют СУП везде где снаружи проводящие части выходят? Как на практике делают?

"1.7.110. ... Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность пользования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом. "

То есть на практике без приложения "бамажки" никак не обойтись. Расчёты и замеры.

А что на объекте со скважинами/трубопроводами?

ВТБ!, так все таки я не понял: если у нас сделан контур из неестественных заземлителей уже ,то арматуру здания можно не искать и не использовать как естественный заземлителя ? На объекте тепловой узел от моэк приходит ввод, от водоконала тоже есть ,а что с ними? Хомуты на них и к КУП подключать ?

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

27.12.2016 в 22:48:26

Вопросов много предлагаю идти поэтапно: 1) допустим мы выяснили характеристики существующего искусственного заземлителя операторов, провели замеры сопротивления,сечений,изучили проект по коорому он делался если он есть. Выяснили что его свойства позволяют использовать как повторное заземление pen двух вводов и соотв.как контур заземления всего здания. Тогда надо посадить шины обоих ВРУ на этот заземлитель? Есть ли норматив ,обязывающий УЗИП в данном случае при условии что на крыше молгиеприемники?