Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

27.12.2016 в 23:00:45

ВТБ! написал:

Dzin написал: Про объединение ГЗЩ.- т.к. есть требование чтоб каждый ВРУ имел свою ГЗЩ, то я бы провел заземляющий проводник в помещение ВРУ и там к нему подключил бы ГЗЩ (т.е. РЕ) обоих ВРУ

"1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. ... Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения PE (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи."

ВТБ!, Тут я не до понимаю как трактовать и не понятно: если у меня ГЗЩ(РЕ шины) в каждом шкафу подсоединены к одному заземляющему проводнику в этой же комнате: (допустим к шине заземляющего проводника на стене подключены кабелем сечения s/2 (требование к защитному проводнику также половина фазного проводника)РЕ шины шкафов для повторного заземления PEN- разве это уже не есть объединение этих шин как требуется для СУП?неужели если у меня 5 вводов было пришлось бы мне PE шины всех 5ти шкафов каждый -с -каждым соединять?

Т.е чем отличается прямое объединение шин ГЗЩ (PE) от их объединения их тем же сечением при подключении к контуру заземления?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28620

27.12.2016 в 23:10:35

Dzin написал: Хомуты на них и к КУП подключать ?

К ГЗШ. Вот только к которой? ;)

И выходит, что или к обеим, или к отдельной ГЗШ вне обоих ВРУ. Смысл в том, что какие бы работы не проводились на одном ВРУ, уровень безопасности на другом снижаться не должен. Точка.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

27.12.2016 в 23:16:10

ВТБ! написал:

Dzin написал: Хомуты на них и к КУП подключать ?

К ГЗШ. Вот только к которой? ;)

И выходит, что или к обеим, или к отдельной ГЗШ вне обоих ВРУ. Смысл в том, что какие бы работы не проводились на одном ВРУ, уровень безопасности на другом снижаться не должен. Точка.

ВТБ!, тогда так: делаю в помещении ВРУ на стене медную шину мощную - дотягиваю до нее контур заземления. Сажаю на эту шину ПУГВ сечением фаза/2 от шин PE обоих ВРУ и к этой же шине КУП веду от тепловых узлов и водных вводов?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28620

27.12.2016 в 23:18:09

Dzin написал: если у нас сделан контур из неестественных заземлителей уже ,то арматуру здания можно не искать и не использовать как естественный заземлителя ?

"1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7):

1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;

2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;

3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);

4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.

Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;

5) металлические части каркаса здания;

6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине PE щитов питания вентиляторов и кондиционеров;

7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;

8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;

9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов."

Должны - никакой свободы для толкований.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28620

27.12.2016 в 23:21:11

Dzin написал: делаю в помещении ВРУ на стене медную шину мощную

А сталь не дешевле выйдет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28620

27.12.2016 в 23:33:49

Dzin написал: Сажаю на эту шину ПУГВ сечением фаза/2 от шин PE обоих ВРУ

50 квадратов выходит?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

28.12.2016 в 00:18:14

ВТБ! написал:

Dzin написал: делаю в помещении ВРУ на стене медную шину мощную

А сталь не дешевле выйдет?

ВТБ!, У меня от монтажа ВРУ остался метр шины медной 3х30,я ее на изоляторах кручу к стене к ней подвожу пусть и стальной заземляющий, и к ней же защитные от ВРУ и уравнивающие от КУП ,труб,арматур. Сечение защитного фаза/2. Вводная фаза наимощнейшего ВРУ 95М алюминия,т.е 70 меди,т.е. защитный ПУГВ 35 от каждого ВРУ .Комнатка маленькая меди не жалко. Сечения уравнивающих от КУП 10мм меди кажется? Так пойдет?

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

28.12.2016 в 00:31:24

ВТБ! написал:

Dzin написал: если у нас сделан контур из неестественных заземлителей уже ,то арматуру здания можно не искать и не использовать как естественный заземлителя ?

"1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7):

1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;

2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;

3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);

4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.

Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;

5) металлические части каркаса здания;

6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине PE щитов питания вентиляторов и кондиционеров;

7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;

8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;

9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов."

Должны - никакой свободы для толкований.

1) ВТБ!, а тут вы меня не путаете? Мы изначально говорили за заземление,а не за СУП. И я спросил : "ежели у меня есть искусственный заземлитель,то -картина маслом, использовать естественные заземлители проводящих каркасов здания не обязательно,особенно если нет возможности этот каркас найти и делать все изыскания по связности этого каркаса и его проводимости?" 2) А вот СУП ,о котором ваша выдержка в цитате - это второй вопрос, это когда есть контур заземления,то будь добр СУП к нему подключить. И вот объясните мне, как выполнить обязательность требования подключения арматуры,если ни ее самой , ни проекта дома в глаза не видно. Как на практике это сделать?- приезжает бригада,начинает высверливать в фундаменте дыры в поисках арматуры, потом все что нашли либо подключать в КУП или прямо к контуру либо замерять ,что связь с СУП уже обеспечена?Неужели это реально сделать в доме, в котором СУП не спректированна изначально? 3) И сколько это будет стоить? Я ,конечно ,хозяину расскажу про такой глобальный СУП, но думаю уже знаю что он скажет и как на меня посмотрит - но это третий вопрос ,на его совести , как говорится.Кстати во многих жилых домах старого фонда СУП не предусмотрен и никто к требованиям приводить не собирается похоже. Т.е. можно ли списать этот сложный вопрос с арматурой на исторические издержки и ограничиться включением в СУП проводящих коммуникаций и видимых металлоконструкций здания?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.12.2016 в 06:21:58

Dzin, лучше вам убедить заказчика отказаться от МЗ, так как это не МЗ, а черти что. Комплекс мероприятий по МЗ направлен на притягивание молнии в нужное место здания, безопасно отвести эту энергию в землю и защитить оборудование/людей от возникающих при этом перенапряжений. В вашем же случае пока выполнены мероприятия лишь по притягиванию молнии к зданию, это хуже если бы вообще МЗ не было.

Зы. Перечнем необходимых НТД, чтобы сделать все правильно, думаю нет смысла вам засорять голову.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28620

28.12.2016 в 07:46:01

Dzin написал: А вот СУП ,о котором ваша выдержка в цитате - это второй вопрос, это когда есть контур заземления,то будь добр СУП к нему подключить.

Не-а. Устройство основной СУП - вещь строго обязательная. А заземлителей может не быть вовсе. Но если есть - подключение обязательно что естественных, что искусственных (с оговорками про FE).

Dzin написал: Неужели это реально сделать в доме, в котором СУП не спректированна изначально?

Ввиду своей вопиющей юридической безграмотности задам вопрос: кому тюрма сидеть, если вдруг будут трупы?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

28.12.2016 в 11:07:08

ink_mast написал: Dzin, лучше вам убедить заказчика отказаться от МЗ, так как это не МЗ, а черти что. Комплекс мероприятий по МЗ направлен на притягивание молнии в нужное место здания, безопасно отвести эту энергию в землю и защитить оборудование/людей от возникающих при этом перенапряжений. В вашем же случае пока выполнены мероприятия лишь по притягиванию молнии к зданию, это хуже если бы вообще МЗ не было.

Зы. Перечнем необходимых НТД, чтобы сделать все правильно, думаю нет смысла вам засорять голову.

ink_mast, я ж писал,что заказчику МЗ не нужна, но ситуация такова что уже на его крыше оказалась куча вышек притягивающих молнию как сами по себе ,так и с помощью молниеотводов. И спросил что делать заказчику ,если ему тоже нужно повторное заземление для своего ВРУ и суп.

0