Serg177
Serg177
Новичок

Регистрация: 24.12.2016

Видное

Сообщений: 1

25.12.2016 в 11:05:43

Всем добрый день. Подскажите пожалуйста как устранить проблему. В комнате три контура подсветки, два из них нормально функционируют со светодиодными лампами, но когда включаешь подсветку точечного светильника, то срабатывает УЗО. Подсветка состоит из кусочка светодиодной ленты встроенной в светильник и драйвера, у каждого светильники свой драйвер. Фазу взял общую от выключателя, ноль также общий.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

25.12.2016 в 12:37:38

Serg177, Я бы поменял УЗО. Поставил бы что-то чуть более защищённое от ложных срабатываний. Тип Asi (если Шнейдер), Hpi (если Легран), AP-R (если АББ). Какое УЗО стоит сейчас (номинальный ток, чувствительность, тип)?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.12.2016 в 22:02:55

Serg177 написал: В комнате три контура подсветки, два из них нормально функционируют со светодиодными лампами, но когда включаешь подсветку точечного светильника, то срабатывает УЗО.

Я правильно понимаю что от этих трех подсветок кабель приходит к щитку один или три?

Прежде чем следовать весьма разумному совету Юрки, убедитесь что нет косяка в монтаже из серии "блок питания подключен между фазой и землей", так же отдельно проверил срабатывающий блок. Может, проблема в нем.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу