Вообщем проблема в том что есть четыре розетки 2+2 подключенных последовательно из инструментов отвертки и тестер Проводке примерно 10лет Пара крайних розеток не работает, проверяю фазу тестер светится , подумал что перебили ноль ,меняю провода в рабочей розетке местами ,ноль с фазой ,в не рабочей по проводу ноля фаза тоже есть и работает Провод вмурован в стену под плитку

Но он же нормальный я ж его и так и этак в чем проблема кто подскажет

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

26.12.2016 в 03:26:14

Контролька фазы, особенно светодиодная, может показывать фазу и по утечке в месте обрыва и даже наоборот, что может ввести в ОПАСНОЕ заблуждение, то есть может показывать как бы фазу на нейтральном, земляном проводнике, например, если в полу, на котором Вы стоите, под ламинатом включенный пленочный теплый пол, то есть через пленочный теплый пол на Вас наводится фаза и контролька светится, но потенциал на контрольке обратный, не на жале контрольки, а на Вашей руке касающейся торца рукоятки контрольки.

Для более достоверных показаний контрольки, которая по умолчанию должна быть пассивной неоновой, включите в неисправную розетку лампу накаливания. Ещё можно лампой накаливания проверить целостность проводников подключая один провод лампы накаливания в исправной розетке, а другой провод лампы накаливания в неисправной розетке.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.12.2016 в 06:15:49

UAShumaher, А вы все розетки вскрывали? Может, просто-напросто, контакт на клеммах нарушен?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.12.2016 в 07:19:09

А я бы посоветовал автору купить дешевый китайский мультиметр рублей за 300. Полезная в хозяйстве вещь.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9457

26.12.2016 в 08:09:35

UAShumaher написал: Вообщем проблема в том что есть четыре розетки 2+2 подключенных последовательно

Это действительно проблема. Для человека, окончившего восьмой класс должна быть понятна разница между последовательным и параллельным соединением проводников.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.12.2016 в 10:53:25

strider1978 написал: Это действительно проблема. Для человека, окончившего восьмой класс должна быть понятна разница между последовательным и параллельным соединением проводников.

Я думаю что ТС просто запутался в терминал, а подключены они реально в параллель.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.12.2016 в 11:01:13

UAShumaher, фото Ваших розеток с пояснениями.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.