Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5885146

Добрый день. В 2014 году наш дом перевели на индивидуальное отопление. Всем поставили котлы ariston bs ii 24 ff, который отработал первый сезон без нареканий. Порадовала экономия на коммуналке. Но, в следующий сезон, котел начал сам по себе отключаться с одному ему ведомой периодичностью. Может неделю работать нормально, а может отключиться через несколько минут после старта. Перед отключением серия миганий сиды 60, 70, 80 и желтый, после отключение и горение красного (отрыв пламени). Запускался котел нажатием Ресета. В этом году квартира стала не жилой, приезжаем только на выходные в холод. Как бороться с этой болезнью? Дом старый, контура заземления нет - может это влиять на работу?

Сергей0979, есть несколько вариантов решения проблемы:

  1. Найти ОЧЕНЬ хорошего сервисника по котлам и настроить котёл, как описываю в статье "Как сэкономить газ", которую можете найти на моём форуме или на поисковике.

  2. Сделать заново проект СО с учётом энергосбережения.
    И в дальнейшем провести полный демонтаж-монтаж СО.

П.С. Первый вариант Вашу проблему не решит, или решит только частично.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.