Уважаемые знатоки, добрый день! помогите разобраться в ситуации: есть длинная линия 5х2,5.(l1, l2, l3, N, PE) к ней подключено несколько потребителей. защищена линия в самом ее начале автоматом. из-за ее непрерывной длины не проходит по току КЗ, он слишком низкий, чтобы вызвать сработку ЭМ расцепителя автомата в случае КЗ на конце.

возможно ли выйти с ситуации, поставив в промежуток несколько автоматов по всей длине? насколько я понимаю, если в линии будет стоять несколько автоматов, при КЗ сработает автомат(автоматы) при прохождении через них тока, достаточного для отработки расцепителя? т.е. задача по защите кабельной линии и прохождению приемосдаточных испытанй будет выполнена?

если нет, прошу объяснить почему.

болшое спасибо!

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.12.2016 в 14:54:17

#5886388

elektrik-novosib, Автомат тип В по ТКЗ не проходит ?

Аватар пользователя
elektrik-novosib

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Новосибирск

Сообщений: 10

27.12.2016 в 14:59:05

#5886391

dokar, нет. проходит И только по току в 1а. а линии надо хотя бы 10а, лучше 16 с типом расцепителя Б

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.12.2016 в 15:00:50

#5886392

elektrik-novosib,Длинная,это сколько?

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.12.2016 в 15:03:39

#5886397

elektrik-novosib написал: т.е. задача по защите кабельной линии и прохождению приемосдаточных испытанй будет выполнена? если нет, прошу объяснить почему.

Нет.

  1. Ток в цепи одинаков, поэтому уставка ЭМР АВ не сработает где бы этот/эти АВ не установили.
  2. Автоматическое отключение питания требуется условно говоря в 2х случаях: а) при замыкании на землю (L-PE); б) при замыкании рабочих проводников (L-N, L-L); Время срабатывания для обоих случаев разное, поэтому их в этом случае лучше рассматривать отдельно. Для "а" скорее всего время срабатывания не более 0,4с будет, зависит от уровня напряжения. Если его не получается достигнуть при помощи АВ, то ставьте диф защиту - этот случай можно считать выполнен. Для "б" допускается время срабатывания до 5 секунд, тут нужно считать Интеграл Джоуля, не превысят ли допустимую температуру жилы кабеля.

Аватар пользователя
elektrik-novosib

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Новосибирск

Сообщений: 10

27.12.2016 в 15:05:27

#5886399

ebf, около 300м.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.12.2016 в 15:11:15

#5886401

elektrik-novosib написал: ebf, около 300м.

elektrik-novosib, Порядка 10мм2 по меди на такое расстояние и 16А потребуется.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.12.2016 в 15:11:29

#5886402

elektrik-novosib, Тольько кабель менять и при такой длине на

elektrik-novosib написал: 5х2,5.(l1, l2, l3, N, PE)

вы можете получить не более 2,5 кВт в идеале, АВ6А максимум

Аватар пользователя
elektrik-novosib

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Новосибирск

Сообщений: 10

27.12.2016 в 15:17:19

#5886405

ink_mast, спасибо! дифзащита будет. по нагреву кабеля - лежит в земле, но надо рассчитывать. от балды, без расчета - при кз должен отработать тепловой расцепитель. возможно придется увеличивать сечение линии, или делать две с подключением с разных мест.

однако позор мне))) закон сохранения заряда - это физика 5 класс школьной программы))

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.12.2016 в 15:25:52

#5886412

ink_mast, ebf, Попрошу каждого дать ссылку на онлайн калькулятор , если использовали И из каких условий исходили ? Никакого подвоха , обоих весьма уважаю .

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.12.2016 в 15:28:26

#5886416

dokar написал: Попрошу каждого дать ссылку на онлайн калькулятор , если использовали

Калькулятор чего сечения кабеля? Использовал Гост Р 50571.16-2007 Приложение Е

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.12.2016 в 15:32:36

#5886421

dokar, Я пользуюсь готовыми таблицами для однофазной и трёхфазной однофазный 230 В напряжение, кос фм = 1, падение напряжения меньше 3%

трёхфазное 380 В кос фи 0,8 падение меньше 5%

Аватар пользователя
elektrik-novosib

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Новосибирск

Сообщений: 10

27.12.2016 в 15:43:13

#5886437

ebf, по сути больше и не надо. на каждой фазе будет висеть по 200-300Вт. светодиоды

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.12.2016 в 15:45:04

#5886438

elektrik-novosib, Кто вам линию расчитывал ? Жадные заказчики ?
Разок такие попались были посланы в бан.
Ну и ПУЭ не велит такие сопли кидать.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.12.2016 в 15:58:18

#5886461

elektrik-novosib написал: ebf, по сути больше и не надо. на каждой фазе будет висеть по 200-300Вт. светодиоды

elektrik-novosib, А в начале темы озадачили

elektrik-novosib написал: dokar, нет. проходит И только по току в 1а. а линии надо хотя бы 10а, лучше 16 с типом расцепителя Б И убежал ,довольный , ёлку подсвечивать. :)

Аватар пользователя
elektrik-novosib

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Новосибирск

Сообщений: 10

11.01.2017 в 09:22:23

#5899709

dokar, именно) в итоге, при нагрузке светодиодами все получается "по фен-шую" по петле фаза-ноль и технадзор в экстазе. уважаемые профи, выражаю благодарность за ликбез!