21.01.2007 в 20:04:36

Уважаемые форумчане! Оцените плз схему разводки электрики. Квартира в новостройке. Схему рисовал сам и поскольку не специалист то наверняка
есть ошибки. Буду очень признателен за любые дельные советы.
И во сколько могут обойтись работы по прокладке?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2007 в 20:20:31

Satyros написал : Уважаемые форумчане! Оцените плз схему разводки электрики. Квартира в новостройке. Схему рисовал сам и поскольку не специалист то наверняка
есть ошибки. Буду очень признателен за любые дельные советы.
И во сколько могут обойтись работы по прокладке?

Начните с того, что замените все автоматы на двухполюсные, а тем более перед счетчиком. Освещение посадите на одно УЗО, а розетки на другое. Стиральную машину желательно посадить на отдельное УЗО с однополюсным автоматом. Про стоимость вам никто не скажет, не побывав в квартире и не посмотрев все своими глазами. А потом будет зависеть от того, как вы захотите сделать - дешево или хорошо.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.01.2007 в 20:31:24

Стиралка+микроволновка = 19А, при длительной одновременной работе авт.16А будет выключаться. Лучше повесить микроволновку на линию холодильника, например. ИМХО, не стоит вести освещение и розетки через одно УЗО, если будет "трабла" с техникой, включенной в розетку, и/или - не дай Бог - Вас ударит током, Вы еще и останетесь впотьмах. Можно инфаркт получить, решив, что утратили зрение от удара током.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

21.01.2007 в 21:02:01

Автомат на плиту 32 А ,а мощность плиты 9000Вт= 40А. При работе плитки на полную мощность возможно отключение автомата

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2007 в 21:07:03

Kamikaze написал : Стиралка+микроволновка = 19А, при длительной одновременной работе авт.16А будет выключаться. Лучше повесить микроволновку на линию холодильника, например. ИМХО, не стоит вести освещение и розетки через одно УЗО, если будет "трабла" с техникой, включенной в розетку, и/или - не дай Бог - Вас ударит током, Вы еще и останетесь впотьмах. Можно инфаркт получить, решив, что утратили зрение от удара током.

Насчет длительной одновременной работы микроволновки и стиралки вы конечно погорячились. Трудно представить себе микроволновку, работающаю непрерывно много больше часа. Просто есть требования на установку стиральной машины, диктующие отдельный аппарат защиты. Обо всем остальном уже было сказано выше.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.01.2007 в 21:34:17

Большое спасибо всем за рекомендации! Прилагаю исправленный вариант схемы.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2007 в 21:50:56

Satyros написал : Большое спасибо всем за рекомендации! Прилагаю исправленный вариант схемы.

Вроде нормально, только на стиральную машину поставьте автомат 16А. А в параметрах кабеля сначала пишется количество жил, а затем уже сечение.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.01.2007 в 21:59:50

avmal написал : Вроде нормально, только на стиральную машину поставьте автомат 16А. А в параметрах кабеля сначала пишется количество жил, а затем уже сечение.

Спасибо! ;) Вариант схемы подкорректировал.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2007 в 22:13:32

Satyros написал : Спасибо! ;) Вариант схемы подкорректировал.

На мой взгляд - нормально.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

22.01.2007 в 10:09:21

Только на свет - 3х1,5. По любому.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.01.2007 в 12:14:44

VladislavV написал : Только на свет - 3х1,5. По любому.

Ну да РЕ наверно нужен. Спасибо за поправку ;)