09.01.2017 в 17:56:52

Здравствуйте. Есть розетка, в нее заходит 2 кабеля: 1 - 220В (2,5мм сечение), а 2 - 110В (1,5мм - сечение). 110В идет через трансформатор, нули на отдельную от 220В шину запитаны. На розетке 220В, нет напряжения. Между фазой и нулем показывает 20-30В. Между фазой и землей 220В (по поводу напряжение на земле, это у нас у всех в доме так). Местный электрик сказал, что где-то потерялся ноль. Поэтому вопрос, могу ли я взять ноль от линии, которая идет на розетку 110В (сечение там 1,5мм)?

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

09.01.2017 в 18:22:20

Прям хоца посмотреть, что это за розетка такая хитрая. Если 110 с транса, то ноль там свой и к 220 не относится.

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12240

09.01.2017 в 18:39:36

bqwest написал: Взять ноль с другой розетки 110В идет через трансформатор, нули на отдельную от 220В шину запитаны

Судя по вашему объяснению, ноль от 110 В нельзя брать для 220 В.

bqwest написал: Местный электрик сказал, что где-то потерялся ноль

Пишите в письменном виде претензию в свою управляющую компанию (или как у вас называется контора, что следит за домом). Путь устраняют.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
bqwest

Местный

Регистрация: 06.10.2016

Чехов

Сообщений: 12

09.01.2017 в 19:12:17

Спасибо, буду дергать местного электрика.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

09.01.2017 в 20:38:47

А толку в управляющую компанию звонить? Там скажут что заявка платная ибо внутри квартиры.

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.01.2017 в 20:31:40

Вы откуда? Че за дичь со 110В? или какая то хитрая схема с изолированной нейтралью

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.01.2017 в 01:06:49

Kulibin96, мож у товарища есть техника что на 110V рассчитана, вот он и поставил розетки соответствующие.

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

14.01.2017 в 00:36:26

В такой ситуации как правило проще всего взять ноль от другой розетки. Тянуть в плинтусе. А вообще я пару раз такое чинил - "оборванный" проводок оказывался в другой розетке (которая работает) зажат под клемму за изоляцию. ;) Изначально как-то работало, прогрелось, отошло... Кабели не алюминиевые случайно ? Если медные, то ни разу не встречал чтобы оно само "где-то" рвалось. Либо просверлили (но об этом обычно узнают сразу), либо смотрите ваши контакты.

0
Аватар пользователя
bqwest

Местный

Регистрация: 06.10.2016

Чехов

Сообщений: 12

15.01.2017 в 13:21:30

Оказалось, что провод к той розетке был пробит. Хорошо, что стены были ГКЛ и смогли вытянуть на достаточную длину и обрезать. Спасибо строителям-рукожопам, которые сперва пробили провод, а затем про него благополучно забыли)

0