09.01.2017 в 17:56:52
Здравствуйте. Есть розетка, в нее заходит 2 кабеля: 1 - 220В (2,5мм сечение), а 2 - 110В (1,5мм - сечение). 110В идет через трансформатор, нули на отдельную от 220В шину запитаны. На розетке 220В, нет напряжения. Между фазой и нулем показывает 20-30В. Между фазой и землей 220В (по поводу напряжение на земле, это у нас у всех в доме так). Местный электрик сказал, что где-то потерялся ноль. Поэтому вопрос, могу ли я взять ноль от линии, которая идет на розетку 110В (сечение там 1,5мм)?
09.01.2017 в 18:22:20
Прям хоца посмотреть, что это за розетка такая хитрая. Если 110 с транса, то ноль там свой и к 220 не относится.
09.01.2017 в 18:39:36
bqwest написал: Взять ноль с другой розетки 110В идет через трансформатор, нули на отдельную от 220В шину запитаны
Судя по вашему объяснению, ноль от 110 В нельзя брать для 220 В.
bqwest написал: Местный электрик сказал, что где-то потерялся ноль
Пишите в письменном виде претензию в свою управляющую компанию (или как у вас называется контора, что следит за домом). Путь устраняют.
ИМХО (IMHO)
09.01.2017 в 19:12:17
Спасибо, буду дергать местного электрика.
09.01.2017 в 20:38:47
А толку в управляющую компанию звонить? Там скажут что заявка платная ибо внутри квартиры.
10.01.2017 в 20:31:40
Вы откуда? Че за дичь со 110В? или какая то хитрая схема с изолированной нейтралью
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
12.01.2017 в 01:06:49
Kulibin96, мож у товарища есть техника что на 110V рассчитана, вот он и поставил розетки соответствующие.
14.01.2017 в 00:36:26
В такой ситуации как правило проще всего взять ноль от другой розетки. Тянуть в плинтусе. А вообще я пару раз такое чинил - "оборванный" проводок оказывался в другой розетке (которая работает) зажат под клемму за изоляцию. ;) Изначально как-то работало, прогрелось, отошло... Кабели не алюминиевые случайно ? Если медные, то ни разу не встречал чтобы оно само "где-то" рвалось. Либо просверлили (но об этом обычно узнают сразу), либо смотрите ваши контакты.
15.01.2017 в 13:21:30
Оказалось, что провод к той розетке был пробит. Хорошо, что стены были ГКЛ и смогли вытянуть на достаточную длину и обрезать. Спасибо строителям-рукожопам, которые сперва пробили провод, а затем про него благополучно забыли)