10.01.2017 в 17:18:04
В дополнение к ранее созданной
с одним отличием - все внутренности Legrand: АВДТ DX3-10кА 1П+Н 10А/16А/20А 30мА тип АС; АВ TX3-6кА 1П 6А/10А/16А/63А тип C.
В итоге выглядит так:
Вся разводка по квартире новая медная ВВГнг-LS Concord с сечениями по схеме. В гофре по потолку. Как обычно, после закупки и монтажа начали блуждать мысли всякие нехорошие. Буду ли я вешать все 3 кондея и нафига я под них 3 линии бросил? А может лучше на АВДТ перекинуть все розеточные группы? И почему я забыл про балкон (свет, розетки, ТП)? ну и т.п. Хотелось бы услышать мнение мастеров :) Спасибо!
10.01.2017 в 21:04:36
steelus написал: А может лучше на АВДТ перекинуть все розеточные группы?
Они без ВДТ ?
И это пройдёт ...
11.01.2017 в 08:54:29
Схема с ошибками. Начнем с того, что на вводе АВ 63А и кабель 6мм.кв. Кабели розеточных линий 2,5 мм кв. и защищены АВ 10А, при этом по 10 розеток на линии. В целом непонятная разбивка на группы, АВ под дифами.. Про отсутсвие диф.защиты на розеточных линиях уже сказали. Ну и т.д.
11.01.2017 в 09:15:28
Сначала нарисовать и сделать, а потом задаваться вопросом "а как правильно?" стало очень модно на форуме))))))
11.01.2017 в 13:28:13
Да уж как-то под УЗО розетки надо, освещение тоже бы. Про общее селективное УЗО ничего неизвестно)