11.01.2017 в 13:30:21
Кровля здания из жб плит, сверху на кровле технические помещения (30-60м2), опоры конструкций. В центре кровли дренажные трубы для ливнестока. В данный момент кровля покрыта битумной наплавляемой гидроизоляцией в 2 слоя и через 2-3 дня интенсивных дождей начинается протечка, причем строго в одном и том же месте, предположительно где-то на кровле попадает вода под гидроизоляцию и затекает в шов между плитами и там проходит вниз. Ровно над местом протечки и вокруг него на 3-4 метра покрытие переделывали, безрезультатно.
Как грамотно и эффективно решить вопрос с минимальными затратами? Имеет смысл полностью снять все покрытие на кровле, покрыть бетон проникающей гидроизоляцией типа пенетрон или полифлюид и сверху в два слоя положить битумную изоляцию?
В целом внешнее состояние существующей гидроизоляции находится в нормальном состоянии, повреждений и пузырей нет. Может быть есть какой-то способ отследить откуда проникает вода?
31.03.2017 в 12:54:48
GAP5, нет смысла после снятия использовать проникающую изоляцию. Необходимо поправить швы, покрыть праймером и выполнить правильно наплавление кровли. Найти, если отверстие не получилось в ближайших точках, то так и будет откуда-то приходить вода.
31.03.2017 в 13:26:58
GAP5 написал: покрыть бетон проникающей гидроизоляцией типа пенетрон или полифлюид
Нет.
GAP5 написал: Может быть есть какой-то способ отследить откуда проникает вода?
Очень сложно. Путь воды может быть длинный и извилистый. Кроме как ОЧЕНЬ внимательно смотреть абсолютно ВСЕ стыки и подозрительные места и прикидывать куда идут уклоны способа нет.
02.04.2017 в 16:26:16
Относительно системы гидроизоляции пенетрон , полностью согласна.Есть много вариантов - пенетрон, пенетрон адмикс, пенекрит и т.д., тут уж Вам выбирать, плюс можно рассмотреть домолнительно герметики для швов, типа гермафлекс. Если интересно. просмотрите
08.04.2017 в 19:16:27
Можно поверх битумной кровли сделать гидроизоляцию из лоджикруфа, они кстати помогут и расчет сделать и подскажут по узлам.
14.04.2017 в 01:41:18
Только визуально отследить откуда проникает вода и устранять негерметичность. На прошлой работе такая же проблема, не могли понять где протекает. Несколько раз все отрывали до бетона, заново покрывали и через 1,5-2 года начинало течь. В конце-концов удалось выбить денег, собрали стропила из стали и накрыли профнастилом.
25.04.2017 в 08:28:53
GAP5 написал: Кровля здания из жб плит, сверху на кровле технические помещения (30-60м2), опоры конструкций. В центре кровли дренажные трубы для ливнестока. В данный момент кровля покрыта битумной наплавляемой гидроизоляцией в 2 слоя и через 2-3 дня интенсивных дождей начинается протечка, причем строго в одном и том же месте, предположительно где-то на кровле попадает вода под гидроизоляцию и затекает в шов между плитами и там проходит вниз. Ровно над местом протечки и вокруг него на 3-4 метра покрытие переделывали, безрезультатно.
Как грамотно и эффективно решить вопрос с минимальными затратами? Имеет смысл полностью снять все покрытие на кровле, покрыть бетон проникающей гидроизоляцией типа пенетрон или полифлюид и сверху в два слоя положить битумную изоляцию?
В целом внешнее состояние существующей гидроизоляции находится в нормальном состоянии, повреждений и пузырей нет. Может быть есть какой-то способ отследить откуда проникает вода?
GAP5, более грамотное решение я описал сверху.
Nicorus написал: Можно поверх битумной кровли сделать гидроизоляцию из лоджикруфа, они кстати помогут и расчет сделать и подскажут по узлам.
Nicorus, так тоже можно сделать. Но это уже не совсем верное решение. Но возможное. Только между лоджикруфом поместить геотекстиль 150 плотностью.
26.04.2017 в 11:18:19
Всем доброго дня! Конечно можно найти места протечек с точностью до 1 мм при помощи Векторной Картографии Электрического поля (EFVM), но это недешевая процедура для такой маленькой кровли в 400 кв. м. Есть более экономичные и эффективные решения. Без снятия старого пирога, вскрываются имеющиеся пузыри, осушаются, при необходимости устраиваются осушительные канальцы и аэраторы. После грунтуется кровля мастикой Унимаст (жидкая резина) и на нее укладывается ЭПДМ мембрана Элон Супер Л (с липким слоем). Швы склеиваются при помощи двухсторонней липкой лентой и прокатываются роликом. При этом никаких огневых работ не нужно, и можно производить работы всесезонно в температурном диапазоне для общестроительных работ.
26.04.2017 в 11:23:56
Gidrol-Roofing написал: Конечно можно найти места протечек с точностью до 1 мм при помощи Векторной Картографии Электрического поля (EFVM), но это недешевая процедура для такой маленькой кровли в 400 кв. м
Интересная штука. Какая примерно стоимость?
29.11.2017 в 10:53:25
Знаю, что у Технониколи есть целая ветка материалов для эксплуатируемой кровли. Погуглите, авось как раз на ваш случай подойдёт
06.03.2018 в 21:20:59
Нужно сделать ревизию. Определить места протечек или протечки, поставить заплатки. Если не поможет(не всегда помогает). Ничего снимать не нужно. Стелите новый слой гидроизоляции с посыпкой.
05.05.2018 в 13:33:18
В приложении панорамное фото крыши, много мелких выступов и полостей, уклон в две стороны, с каждой стороны сливной трап (всего 2 трапа на всю кровлю, диаметр трубы 100мм).
Рассматриваем варианты:
1) снять полностью существующее покрытие и покрыть полимочевиной - дорого и не факт, что везде сделают идеально и не будет поступления воды
2) существующее покрытие оставить, поставить стропила и перекрыть поверх профнастилом, обустроить ливневки и вывести их в трапы канализации, т.о. основной поток воды уйдет в канализацию, мелкие протечки будут удерживаться старой гидроизоляцией - дорого, требуется расчет конструкций, но кажется наиболее удачный и долговечный вариант
3) зачистить существующее покрытие и поверх него нанести жидкую гидроизоляцию типа haveg - в 2-3 слоя, по идее должно получиться самым бюджетным решением, но вопрос насколько хорошая будет адгезия к старому покрытию и к металлу и стойкость к УФ и перепадам температур?
08.05.2018 в 12:36:32
еще хороший бюджетный вариант - рулонная гидроизоляция технониколевская для плоских кровель, у который есть самоклеящийся слой, у нее посыпка сверху, к УФ устойчива.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу