Cortez
Cortez
Новичок

Регистрация: 01.08.2016

Сообщений: 2

12.01.2017 в 14:00:40

Друзья, добрый день! Прощу прощения за избитую и в 1000 раз поднятую тему...

В общем имеем: однокомнатная квартира 51 кв.м. от застройщика Отдельная спальня и вторая комната, разделенная на зону гостиной и зону кухни

Проводку уже прокинул и вот такой набросал щиток:

ВА С50 (в этажном щите) ВДТ 63А/300мА (в этажном щите) Счётчик (в этажном щите)

Вольтметрамперметр /2п (Начиная с него – далее все в квартирном щите) Рубильник 63А /2п УЗМ-51М /2п ВДТ 16А/10мА /2п ВА 16А (Санузел. розетки) ВДТ 63А/30мА /2п ВА 16А (Спальня. розетки) ВА 32А (Зона кухни. варочная) ВА 16А (Прихожая. сервер) ВА 16А (Прихожая, кладовая. розетки) ВДТ 63А/30мА /2п ВА 6А (Спальня. освещение) ВА 16А (Спальня. кондиционер) ВА 10А (Санузел, прихожая. Теплый пол) ВА 6А (Прихожая, кладовая. Освещение) ВДТ 63А/30мА /2п ВА 16А (Балкон. Розетки и освещение) ВА 6А (Кухня/гостиная. освещение) ВА 16А (Зона кухни. розетки) ВА 10А (Зона кухни. духовка) ВА 6А (Санузел. освещение) Щит встраиваемый на 32п

Не много ли линий навешано на ВДТ, да и вообще, насколько жизнеспособна эта схема?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2017 в 14:10:34

Cortez, рисуйте схему.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.01.2017 в 14:15:10

Cortez написал: Прощу прощения за избитую и в 1000 раз поднятую тему...

Cortez написал: Проводку уже прокинул и вот такой набросал щиток:

Cortez написал: Не много ли линий навешано на ВДТ, да и вообще, насколько жизнеспособна эта схема?

Схема жизнеспасобна, можно делать и жить :)

Cortez написал: ВА 10А (Зона кухни. духовка)

16/20А

Жалко нет печати, как у Radio

0
Cortez
Cortez
Новичок

Регистрация: 01.08.2016

Сообщений: 2

12.01.2017 в 15:18:32

Ebf, да, опечатался... ВА 20А (Зона кухни. духовка), т.к. отдельная линия на 4 кв.мм И еще, хотел щитовую розетку, которая не отключается при выключении рубильника... т.е. до рубильника на отдельный ВА16А, минуя ВДТ. Так верно, или не очень решение? ) И щит, получается, забит плотнячком...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.01.2017 в 15:23:49

Cortez, Прочтите внимательно, посидите ,померьте ванну ,подумайте и может что то измениться в вашей схеме и не надо с начало делать проводку, а потом щит http://www.mastercity.ru/forums/t263576-shema-shchita-v-studii/ и по хорошему в щите должно быть 20 процентов пустого места, щит битком это плохо Вам бы хватило в щите 2 УЗО ,да и часть линий можно было объединить

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.