Добрый день!
Установлен теплый пол в двух санузлах, чистовая отделка уже выполнена. Авторы по итогу работ по электрике были в свое выгнаны в силу множества косяков, поэтому точной информации насколько по технологии выполнена установка ТП - к сожалению, нет.
Через неделю после переезда стало выключать диф. автомат, на котором теплый пол + освещение санузла (ABB DS201 30mA), спустя пару часов автомат удавалось включить.
Когда автомат не включался уже и спустя сутки после отключения, опытным путем выяснил, что автомат выключает именно теплый пол. Спустя еще двое суток - ситуация не изменилась, включение теплого пола мгновенно выключает диф.
Первая мысль - повреждена изоляция, замерил сопротивление между жилами и экраном мультиметром Fluke 177, показал 300КОм (площадь теплого пола около 10м2).
Во втором санузле, где проблем никаких нет - намерял сопротивление 2,5МОм, т.е. на порядок больше.(площадь 2-3м2)
Тем не менее, если я правильно посчитал - при сопротивлении 300КОм, ток утечки должен быть около 1мА, т.е. дифавтомат срабатывать не должен по идее.
Далее, где-то увидел рецепт, что когда теплый пол отключает УЗО - пробуют менять местами жилы теплого пола при подключении к регулятору. И вуаля - теплый пол заработал, и работает непрерывно уже несколько дней без перебоев.
Нужна помощь в решении - требуется ли замена теплого пола. Сейчас завершена чистовая отделка помещения, т.е. для замены придется отбивать плитку на полу, и прочее. Однако, если теплый пол не жилец - после установки мебели его замена будет еще более накладной. Вызывал пару знакомых электриков - конкретного диагноза никто не смог поставить.
Буду признателен за советы.
P.S. Электриком не являюсь, прошу не судить строго если какие-то вещи неграмотно изложил.