19.01.2017 в 21:24:38
ebf, это точно Вы? Автор упорно цепляется за мини переделку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.01.2017 в 10:27:06
megrad написал: Автор упорно цепляется за мини переделку.
Ну конечно цепляюсь. Кому хочется делать капитальный ремонт. Это ведь не дешево.
ebf написал: почитает и всё сам поймёт
Если честно, то не очень. С токовыми нагрузками понятно. А вот с характеристиками труб... Но судя по реакции Megrad лучше оставить все как есть. В центр потолочный светильник и все.
20.01.2017 в 10:57:44
Makintosh написал: Если честно, то не очень. С токовыми нагрузками понятно.
Вам надо смотреть разрешённые способы монтажа, а по трубам всё просто ,смотрите таблицу и сравниваете с кодом производителя, как пример, труба гибкая ПВХ(ДКС) 3241 (тяжелая серия) И СРАВНИВАЕТЕ С ЦИФРАМИ в таблице, и смотрите есть ли у трубы Соответствие требованиям пожарной безопасности ,а он есть ,соответствует ГОСТ Р 53313
20.01.2017 в 11:09:52
ebf, Если смотреть приложение F то получается что нет разницы с точки зрения пожарной безопасности прокладывать в бетоне или в деревянных пустотах. Отличается только по давлению и ударным нагрузкам. Но это ведь не так.
20.01.2017 в 11:29:06
ebf написал: А в приложение F, пункт 2 сноски читали?
Читал. Почитал характеристики гофры IEK. Про пожарную безопасность ни слова. Самозатухающийся пластик, не поддерживает горение, соответствует ТУ 2248-002-18461115-2010 ebf вы меня окончательно запутали. Я так понимаю у вас есть знания в этой области. Можете подытожить? Может ещё кому пригодиться. И завершим тему. Спасибо!
20.01.2017 в 11:40:48
megrad написал: если закрепите к потолку ни чего касаться не будет, Вам мах. гофра 20 мм нужна.
Вот вам дали совет, а вы ушли в искания.Я вам дал информацию ,которой надо воспользоваться ,для решения данного совета :) Или таким способом не хотите?
20.01.2017 в 11:49:17
Ну наверное таким и сделаю, только в местах пересечения с бруском гофру проложу в металлической трубе длиной 100-150 мм или подложу небольшие куски гипсокартона. Понятно что в первоначальном виде все противоречит требованиям безопасности. Я пытался найти способ с небольшими переделками подвести все это под пункт ПУЭ.
20.01.2017 в 11:52:54
Makintosh, Те когда кабель просто крепят к деревянным стенам, это не нарушает ПУЭ,а у вас прямо нарушение :)
20.01.2017 в 11:58:39
ebf, ну почему же. Там про открытую и про скрытую проводку. Если бы не было обрешетки из дерева то все было бы по правилам. А так локальные участки сгораемых оснований прокладываю в металлических трубах. Я понял это так.
21.01.2017 в 03:59:22
Еще один вопрос созрел. Если кабель проложить в металлических трубах, как положено. То как делать соединение кабеля и светильника. соединение тоже прятать в металлическую гильзу вместе с контактной частью светильника? Что ПУЭ говорит по этому поводу?
23.01.2017 в 15:37:18
Makintosh написал: Если деревянную обрешетку покрыть огнестойкой пропиткой тогда будет по правильному? Или это только для успокоения души?
Это просто для ""успокоения души""
У вас пластиковый фальшпотолок из материала с горючестью "Г4". Оставим в стороне оправданность такого решения. Вот вам
23.01.2017 в 18:24:00
Насяльника написал: Вот вам ссылка. Читайте.
Спасибо! Я перечитал уже этот циркуляр очень много раз. Решил избавиться от дерева и сделать металлическую обрешетку профилями для гипсокартона. Дерево и Г4 отпадает. Остается панель ПВХ. Вроде они Г2, а значит по тому же циркуляру металлическая труба IP4X, т.е. металлорукав. Позвольте немного поразмышлять. Сколько бы я не пересмотрел разных статей, видео, везде над подвесным или натяжным потолком из ПВХ проводка монтируется в пластиковой ПВХ гофре. Причем в большинстве статей делают ссылки на ПУЭ и про трубы по дереву пишут, но про металлорукав с пвх потолком ни слова. Возможно, где то существует новая версия документа, но она мне не известна. Может мы не правильно понимаем этот циркуляр и там имеется ввиду горючесть основания проводки(в моем случае бетон) а не материал подвесного потолка. И как вы уже сказали конец проводки который будет соединяться со светильником, все равно будет без гофры и металлорукова. А значит полностью обеспечить требование циркуляра физически невозможно в случае с пвх потолками. А по ПУЭ вообще нет разделения на группы горючести. Там только горючие и не горючие. Возможно под негорючими понимается самозатухающиеся и не поддерживающие горения. А это как раз про ПВХ потолки. Да и потом этот циркуляр вместе с ПУЭ вышли больше 10 лет назад. Тогда небыли популярны ни натяжные потолки, ни светодиодные лампы, и материалы для монтажа тоже наверное усовершенствовались. Как то так.