Доброго времени суток!

Форум не дает фотки загрузить поэтому вот так:

Стояла задача поставить краны на батареи отопления. Честно хотел сварку. Но все сантехники меня отговаривали в пользу полипропилена. А сварщиков я не нашел, так как это было в начале октября, пришла неожиданно зима и все сварщики были заняты. В итоге сделали вот так.

Я на подаче первый, т.е. у меня самые горячие трубы. Знаю, что ППР на ЦО зло. Но такие вот маленькие куски представляют опасность при наличии кранов до них? Просто я в нескольких домах смотрел, полипропиленовые вставки везде! при таком массовом использовании аварий наверное было бы просто невероятно много. Ну не бывает так.... В итоге вопрос- переделывать или оставлять? Только давайте честно и без перфекционизма. Мне главное, чтобы безопасно. Теплоноситель в морозы был 105 градусов.

Кстати еще вопрос. Председатель ТСЖ снял запломбированное сопло какое то в тепловом узле, потому что после его установки какие то квартиры стали замерзать. Чем это светить дому, и зачем это сопло вообще ставят?

Спасибо!

Ничего хорошего, тем-более если конус на элеваторе убрали, так и 130градусов может быть тогда точно кирдык

Уже при температуре теплоносителя 95 градусов срок жизни очень хороших чешских ППР труб может составлять всего 1 год (зависит от давления). Всякой туретчины и китайщины - в разы меньше.
Зависимость срока службы от температуры - обратно экспоненциальная, т.е. при 105 - рванёт в любой момент.

Оно прям рвануть может или капать начнет? Я вообще думал, что основная проблема высокой температуры - это то, что может повести трубу. Но тут очень короткие колена, и поэтому вести не должно как мне кажется..

Пластик разрушается взрывообразно, можете погибнуть. Без шуток вообще, прецеденты были (странно только, что ещё мало, учитывая поголовную безграмотность в применении пластика).

У него под действием повышенной температуры меняется структура - становится рыхлой, как трухлявое дерево.

У Вас довольно простая конфигурация. Тут если не сварка, то какая-нибудь гофра из нержавейки в помощь - если и появится свищ, то будет небольшой потоп, а не смерть в кипятке.

Печально... хотя вот реально полипропилен на отоплении вижу везде и в подвале и на лестничных площадках - паяют его повсеместно.

Какие варианты у меня есть? у нас в подвале сварили трубу отопления - за два года сгнила. Тоже сомнительное удовольствие. Может можно как то без сварщиков обойтись? На резьбах собрать? у нас сварщики дорогие и не найдешь. И трубы хрен найдешь. Я во Владимире.

AntiLL, У Вас там еще и американки, с обжимом по пластику - их и сорвет в первую очередь... Главное переделать - раз плюнуть, краны есть, сварщики уже свободны...

AntiLL написал:
Может можно как то без сварщиков обойтись? На резьбах собрать?

Медью спаяйте, может найдется кто во Владимире???

В0д0пр0в0дчик, а медь самому реально освоить? Полипропилен я паяю, сам радиолюбитель, что такое флюс, олово, ЛТИ-120 знаю)) Но опыта в пайке медныз труб ноль конечно. Кстати, а медь красят? Трубы белого цвета...

AntiLL написал:
а медь самому реально освоить?

Если имеете технические навыки - реально. И покрасить можно (краской по металлу) Только поспешите...

AntiLL написал:
Кстати, а медь красят?

Установка медных вставок в стальной стояк может аукнуться ускоренной коррозией стали.

Пару "уток" из стальной трубы, необходимых для замены ППР, можно сделать трубогибом, может у вас на рынке местном есть такая услуга.

Близится отопительный сезон, а у меня так ничего и не сделано... Подыму тему.

Mazayac написал:
Тут если не сварка, то какая-нибудь гофра из нержавейки в помощь

Mazayac написал:
Пару "уток" из стальной трубы, необходимых для замены ППР, можно сделать трубогибом, может у вас на рынке местном есть такая услуга.

Так все-таки, как лучше? Утки смотрелись бы органичнее, но как их приворачивать без американок? Или делать утки с американкой? А может все таки гофру нержавеющую? С ней попроще вроде... Как она на отоплении себя поведет?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

AntiLL написал:
А может все таки гофру нержавеющую? С ней попроще вроде...

Для бани может и ничего. Ещё в системах пожаротушения используют. На отопления я бы не поставил.

AntiLL написал:
Или делать утки с американкой?

С двумя, с каждой стороны.

strider1978 написал:
На отопления я бы не поставил.

А можете аргументировать почему? Спасибо!

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

1) Никто не знает, что циркулирует в теплоносителе Вашего дома. Механические примеси могут довольно быстро "убить" тонкую гофру.
2) Никто не знает сколько циклов разгибания-сгибания гофра прошла по пути от производителя до монтажа и сколько ей осталось.
3) Низкая механическая прочность. Ребёнок встанет ногами, соседи будут менять радиаторы, свернут запросто.

Ну я так понимаю самый надежный вариант сделать утки трубогибом. Но тут такая история, что все батареи установлены по разному. Получается надо утки с двумя американками и все они будут разной длины, разных диаметров... Сложно будет сделать, чтобы было без напряжений, да еще и идеально совпало все... Или для профи это ерунда, а мне осталось только такого профи найти?)) Или есть какая хитрость?

AntiLL написал:
Или для профи это ерунда, а мне осталось только такого профи найти?))

Не ерунда, но по силам. На форуме присутствуют такие профи.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

А если взять в аренду какой фирменный инструмент, типа Рехау или Тесе и сделать все на их материалах? Держат они высокую температуру?

Звонил сейчас в Kofulso заверили, что отводы можно делать без проблем их нержавеющей трубой.

AntiLL написал:
Звонил сейчас в Kofulso заверили, что отводы можно делать без проблем их нержавеющей трубой.

AntiLL,
Бред, а вот-так нельзя?

костя72, увы уже нет. Краны стоят очень далеко от батарей, отдано немало денег, а нанимать сварщика это оказалось ппц как трудно. Их нет. И дорого.

Кому Вы рассказываете, видно плохо искали.

AntiLL написал:
нанимать сварщика это оказалось ппц как трудно. Их нет. И дорого.

Насколько знаю, тот же Костя72 и Олегович, являются хорошими сварщиками. Это из тех, кого знаю.

А насчет денег нужно подумать, что дороже - работа сварщика или жизнь со здоровьем (как минимум дорогостоящий ремонт и замена мебели).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Плюс компенсация соседям снизу.

Mazayac написал:
Уже при температуре теплоносителя 95 градусов срок жизни очень хороших чешских ППР труб может составлять всего 1 год (зависит от давления)

Это еще Вы слишком оптимистично прогнозируете срок службы ППр труб.
По данным самих производителей, уже при температуре +80 градусов, гарантийный срок службы ППр труб составляет примерно 0,7 года.

А уж при +95 срок службы может исчисляться часами.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Не помню откуда взялось в голове-100 часов при 105гр. и это у немцев, сам с пп давно не работаю

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

AntiLL написал:
Звонил сейчас в Kofulso заверили, что отводы можно делать без проблем их нержавеющей трубой.

Интересно, у их сотрудников в квартирах так и сделано?

Я нахожусь во Владимире. Если кто готов из здесь присутствующих приехать и сделать как надо не за хреналион рублей - велком)) А здесь со сварщиками все плохо. За шов берут по 1,5 тыс рублей. За шов!!

Насчет ППР. В Проаква например производитель заявляет 95 градусов при давлении 4,3 атм они дают 10 лет. ППР стоит везде! В каждом МКД. Если бы он совсем не держал, сами понимаете что было бы. Я не защищаю ППР, а просто отражаю реальность. По кол-ву протечек метал.трубы старые текут почаще, новых ппр. Но! Раз производитель говорит нельзя - значит нельзя. Понимаю, любителям черного и белого будет трудно понять мою мысль, но таков уж мир - градиентный.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

AntiLL написал:
Понимаю, любителям черного и белого будет трудно понять мою мысль, но таков уж мир - градиентный.

За свои деньги сознательно делать плохо - однозначно чёрное, даже в градиентном мире.