21.01.2017 в 15:20:06
megrad, духовка 2700w вилка стандартная Евро. На варочной вилки нет, просто провод трехжильный
21.01.2017 в 15:43:52
vassab, у Вас же трёхфазный ввод ? Не хотите вторую фазу всё-таки задействовать и использовать её чисто для ДУХОВКИ ?
21.01.2017 в 16:36:11
Кабель-канал 25х16 - это жалкое убожество, если говорить о красоте.
21.01.2017 в 16:46:51
Starnet122 написал: у Вас же трёхфазный ввод ?
Внимательней читайте:
vassab написал: Но я буду брать только с одной.(об этом специально не упомянул чтобы никого и себя в том числе не путать)
vassab написал: духовка 2700w вилка стандартная Евро.
И на кой 4-ка, 2,5 достаточно, при честном сечении.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.01.2017 в 17:18:32
megrad написал:
Starnet122 написал: у Вас же трёхфазный ввод ?
Внимательней читайте:
vassab написал: Но я буду брать только с одной.(об этом специально не упомянул чтобы никого и себя в том числе не путать)
vassab написал: духовка 2700w вилка стандартная Евро.
megrad, ну так я как раз об это и говорю. Взять вторую фазу для духовки, а оставшуюся нагрузку без проблем можно посадить на 5-жилку 8х4 или 5х2.5, где будет один рабочий ноль на всё три линии (от одной, но уже другой фазы).
21.01.2017 в 17:50:52
Starnet122, это не ко мне, это к автору.
Starnet122 написал: где будет один рабочий ноль на всё три линии
Нельзя это делать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.01.2017 в 18:01:20
megrad, С начало всегда АВ потом УЗО. Либо как вариант: с начало вводной АВ потом УЗО на группу розеток.
Если я сначала поставлю АВ затем УЗО на все три линии тогда я не смогу отключать линии поотдельности, а это ни есть удобно и правильно. Или вы имеете ввиду на ввод АВ затем общее узо на три линии, а потом еще по 1 АВ 16А на каждую линию?
Starnet122 вот об этом я сначала и толковал, только я имел ввиду одну ввод фазу на три линии. Но кто-то сказал что 0 в этом случае 2.5мм2 будет нехватать! В общем не буду морочиться и протяну три кабеля но все повешу на одну ввод фазу. Вторая ввод фаза пойдет на водонагреватель, насос и освещение. Третью ввод фазу не буду задействовать, про запас так скажем.
21.01.2017 в 18:02:58
megrad написал: Starnet122, это не ко мне, это к автору.
Starnet122 написал: где будет один рабочий ноль на всё три линии
Нельзя это делать.
megrad, ну почему же ? На двух для розеток - автоматы по 10А, на третьей для света - 6А. Итого номинал 26А. Для 4 кв.мм. рабочего нуля - подходит. (1 лишний ампер простим).
21.01.2017 в 18:25:28
Starnet122, там в начале темы ссылка есть почему нельзя. Ознакомтесь. Совсем на крайний случай такое для импульсных реле можно сделать, но не для розеток. Хотя бы из за здравого смысла: сдохнет общий ноль и все три группы с ним. Время на устранение аварии то же экономия? Кулибины не надо изобретать ересь, для таких как Вы премия Дарвина предусмотрена.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.01.2017 в 18:38:00
Убедили! Буду тянуть три линии но с одной вводной фазы. Схема такова: ввод АВ 25А далее УЗО также 25А 30ма затем 3 АВ по 16А. Пойдет?
21.01.2017 в 18:40:34
megrad написал: Starnet122, там в начале темы ссылка есть почему нельзя. Ознакомтесь. Совсем на крайний случай такое для импульсных реле можно сделать, но не для розеток. Хотя бы из за здравого смысла: сдохнет общий ноль и все три группы с ним. Время на устранение аварии то же экономия? Кулибины не надо изобретать ересь, для таких как Вы премия Дарвина предусмотрена.
megrad, я как раз против кулибинства, но если человек всё равно решил так делать, то лучше уж таким способом.