Поймите правильно, уж очень хочется чтоб все было и надежно и по красоте.

0
vassab
vassab
Новичок

Регистрация: 29.04.2015

Мытищи

Сообщений: 54

20.01.2017 в 17:35:12

ElSh, да, отопление газовое. А вообще в щиток заходит 3 фазы. Но я буду брать только с одной.(об этом специально не упомянул чтобы никого и себя в том числе не путать)

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.01.2017 в 17:45:21

Для экономии сечения, предлагаю подумать о том, действительно ли нужны 16 ампер за пределами кухни. Опыт показывает, что в жилых зонах дома может быть достаточно автоматов 10А на розеточные группы. И плоский кабель 3*1,5 в канале.

0
vassab
vassab
Новичок

Регистрация: 29.04.2015

Мытищи

Сообщений: 54

20.01.2017 в 18:02:36

AlexeyL, по поводу 16 ампер на автомате не претендую на истину. Пиковое потребление 3квт на одной группе! И то это со всеми возможными запасами. 2.7 кВт духовка самая прожерливая. Чтоб никто не задумывался лишнего опишу что и как планирую сделать в доме, а то подумаете что весь дом ввод одна фаза и я хочу многого. В дом заходит 3 фазы О и заземление. С одной фазы я веду 3 группы которые выше описал. 2-я фаза у меня идет на водонагреватель 2квт, свет, пара дежурных розеток, электронасос в колодце. На этом все. Ничего мудреного. В общем далеко я зашел со своими рассказами. Основной вопрос остается открытым. 2кабеля 3х2.5 (один кабель фазы другой нули) и один провод 6мм2 на общее заземление. Можно или нет с учетом моих потребителей?

0
vassab
vassab
Новичок

Регистрация: 29.04.2015

Мытищи

Сообщений: 54

20.01.2017 в 18:05:49

Забыл совсем. общее на три группы УЗО 25а 30ма

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.01.2017 в 18:12:24

vassab написал: Пиковое потребление 3квт на одной группе!

Если пиковое, не долговременное - то это вполне нормальная нагрузка для автомата 10А. Обратите внимание на характеристику стандартного автомата: полуторакратную перегрузку он обязан выдерживать примерно 15 минут. Этого более чем достаточно для чайника и т.п.

А для мгновенного отключения такого автомата нужен ток не менее 50 ампер.

0
ElSh
ElSh
Новичок

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

20.01.2017 в 18:15:40

vassab написал: ElSh, да, отопление газовое. А вообще в щиток заходит 3 фазы. Но я буду брать только с одной.(об этом специально не упомянул чтобы никого и себя в том числе не путать)

vassab, Тогда схема вполне работоспособна. Она не удовлетворяет нормативам, но в деревянных домах - 99% электромонтаж очень редко удовлетворяет всем нормативам. Такая ситуация уж сложилась на этом рынке услуг в силу сложности и дороговизны выполнений всех требований. Хорошее УЗО или Диф. автомат вам в помощь и не перегружайте линии. По красоте ... когда вы будете делать проходы через стены, используя кабель-каналы 25х16, вы поймете, почему я предлагал вам 40х25 на основные трассы. Чем то придется дырки закрывать и торчащий кабель.

0
vassab
vassab
Новичок

Регистрация: 29.04.2015

Мытищи

Сообщений: 54

20.01.2017 в 18:23:31

AlexeyL, почему то считается аксиомой кабель 2.5 мм2 автомат 16 ампер. Во всяком случае весь интернет завален такими схемами. Получается что быстрее провод сгорит чем он выключится. Так и сделаю. Поставлю на всю силовую 2.5мм2 10амперные автоматы, а на свет тогда 1.5 мм2 и 6 амперный автомат? По поводу кабелей для фазы, нуля и заземляющего не решил вопрос.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.01.2017 в 18:23:52

vassab написал: Можно так?

Нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vassab
vassab
Новичок

Регистрация: 29.04.2015

Мытищи

Сообщений: 54

20.01.2017 в 18:26:59

ElSh, ничего сверлить уже не нужно, это направления не будет проходить через стены.

0
ElSh
ElSh
Новичок

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

20.01.2017 в 18:31:25

vassab написал: AlexeyL, почему то считается аксиомой кабель 2.5 мм2 автомат 16 ампер. Во всяком случае весь интернет завален такими схемами. Получается что быстрее провод сгорит чем он выключится. Так и сделаю. Поставлю на всю силовую 2.5мм2 10амперные автоматы, а на свет тогда 1.5 мм2 и 6 амперный автомат? По поводу кабелей для фазы, нуля и заземляющего не решил вопрос.

vassab, Кабель 2,5 - 16 А , 1,5 - 10А . Эти автоматы с запасом по надежности - эти автоматы сработают раньше, чем "сгорит" кабель. vassab Хорошо, что ничего сверлить уже не нужно

0