21.01.2017 в 23:45:40
Вобщем проблема такая... Маты Термо 180Вт на кв.м. уложены под плитку в слой плиточного клея. До плитки ~3-5 мм. Плитка жутко не нравится, кроме того кривая и плохо уложена.
Не отпускает идея демонтировать аккуратно плитку, залить пару мм наливного пола и уложить сверху ламинат.
Будет ли толк от теплого пола, если сверху будет 5-7 мм клея+наливайки+подложка (вроде нашел такую 3 мм специально под теплый пол) + ламинат 10 мм? Перегрева думаю не должно быть...
22.01.2017 в 11:33:55
ZaSKaR написал: Перегрева думаю не должно быть...
Если под кабелем нет теплоизоляции, то безо всякого перегрева тепло будет уходить к соседу снизу.
22.01.2017 в 20:32:01
Важный момент при использовании электрического пола под ламинат - ограничение по мощности 60Вт/кв.м.
22.01.2017 в 21:11:06
vago083050, тут вы ошибаетесь. Даже тот же термо делает 130 вт на кв.м. специализированный под ламинат
23.01.2017 в 01:02:55
ZaSKaR, откройте любую инструкцию к ламинату и прочтите об ограничениях максимально допустимой удельной мощности теплого пола.
23.01.2017 в 01:09:22
ZaSKaR, именно для применения под ламинат и создан Devidry™55, как видно из названия удельная мощность которого равна 55Вт/м2, что вписывается в установленные нормами ограничения.
23.01.2017 в 17:49:20
vago083050, пока все инструкции по ламинату и статьи в инете что видел, гласят ограничение по температуре в 27 гр, а не в мощности.
23.01.2017 в 18:15:06
ZaSKaR, EN/IEC 60335-1 и EN/IEC 60335-2-106 регулируют данное ограничение.
15.04.2017 в 22:03:39
Маты 180Вт не подойдут под ламинат. ВЫ можете рискнуть и взять дорогой ламинат с хорошими замками и теплый пол включать не сразу на необходимую температуру, а плавно поднимая на 2-3 градуса но это танцы с бубном, в общем вам решать