pashamel
pashamel
Новичок

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 4

23.01.2017 в 12:56:46

Помогите разобраться...хочу подключить 20 метров светодиодной ленты 5730 12в...мне сказали что нужно 5 метров подключить к блоку а остальные 5(удлинять) подключить отдельным проводом 0.8 ...это к одному блоку питания так же и ко второму. ПОДОЙДЕТ ЛИ ПРОВОД 0.8 МЕДНЫЙ И БЛОК ПИТАНИЯ 120 ВАТТ?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.01.2017 в 13:15:01

pashamel написал: мне сказали что нужно 5 метров подключить к блоку а остальные 5(удлинять) подключить отдельным проводом 0.8 ...это к одному блоку питания так же и ко второму. ПОДОЙДЕТ ЛИ ПРОВОД 0.8 МЕДНЫЙ И БЛОК ПИТАНИЯ 120 ВАТТ?

В Ваших высказываниях полная каша. 1.Лента с какой мощностью? SMD 5730 бывают с разными потреблениями. . 2.И какими блоками питания Вы собираетесь ее запитывать? Зная общую потребляемую мощность можно выбирать блок питания. . Сечение провода выбирается по проходящему току и длине, говорить в лоб что 0,8 - а почему не 1,99???? Как подключать можно сказать после точных данных по 1 и 2 пункту и зная расстояние от БП до точек подключения (то есть длину проводов).

0
pashamel
pashamel
Новичок

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 4

23.01.2017 в 13:56:08

Микитович, я не очень понимаю в расчетах...в магазине сказали что 0.8 провод подойдет...лента вроде 18ватт на метр а блок питания 12V 10A 120W...лента 5 метров+5 метров последовательно нельзя соединять...значит параллельно и длинна провода получается так же 5 метров

0
pashamel
pashamel
Новичок

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 4

23.01.2017 в 15:24:03

кто нибудь может тут объяснить как подключить 20 метром лед ленты если 1 метр 18 ватт??? 2 блока на 200 ватт 16 А подойдут? или можно одним более мощным...? провод к184 ксвв -нг (А) LS 2х0.8 для удлинения(5м)?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.01.2017 в 16:29:51

pashamel, посмотрите ссылка плюс монтаж ссылка, ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.01.2017 в 17:29:55

pashamel написал: в магазине сказали что 0.8 провод подойдет

Бааальшщие спецы такое втюхивают безграмотным покупателям. . Сечение провода выбирается в зависимости от величины проходящего тока и потерь напряжения на этом проводе. Для большого напряжения, например 220 В, потеря 1-2 В большого значения не имеет. Для 12 В питания потеря 1 В уже сказывается на яркости. Брать толстый провод с запасом - при подпаивании к ленте ее можно механически повредить. Для начала ознакомьтесь по ссылкам, которые дал MEGRAD. По ленте 18ватт на метр - я бы такую не брал по следующим причинам:

  1. 18х20=360 Вт.
    • Ориентируясь на Лампы Накаливания это будет соответствовать о освещенности примерно 15 шт ламп накаливания по 100 Вт.
    • БП для этой ленты нужно брать (с учетом 20% запаса) 410-430 Вт. Но это не главное.
  2. В такой ленте практически невозможно обеспечить нормальное охлаждение светодиодов, даже если клеить ее на теплорассеиватель с площадью 400 кв.см/1 м. Такое количество тепла теплоотвод не обеспечит сама лента. Таким образом из-за перегрева LED срок жизни это ленты будет весьма недолог. Я бы рекомендовал брать ленту с мощностью не более 10 Вт/м,