Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

30.01.2017 в 11:17:50

Вот вопрос созрел- а какое нормальное значение ткз в 1-фазной сети? Обычно перед выбором АВ измеряю "методом чайника", и пролучаются самые разные значения на разных обьектах- от 95 до 890А были. С 890А все понятно, отключит любой автомат, а вот что делать при 95? прощай деление на группы, даешь один С10 ввод и все? или как вариант куча С6 на каждый потребитель? И кстати есть ли какой то норматив, регламентирующий минимальное значение тКЗ?

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

30.01.2017 в 11:58:26

Вот это я понимаю, человек ответственно подходит к делу! Респект! А то тут некоторые про петлю "фаза-ноль" и не слышали, но уверенно рассказывают как АВ подбирать. Ни какого норматива по минимальному току КЗ нет. Есть как раз обратный, по подбору АВ исходя из этого тока. Если ток КЗ слишком маленький, то тут можно попробовать "плясать" с другой стороны. Жаловаться на просадку напряжения (а она будет выше нормы) при нагрузке согласно выделенной мощности.

Kulibin96 написал: измеряю "методом чайника"

расскажите людям о своей альтернативе М417. Мне по работе повезло ИФН пользоваться.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

30.01.2017 в 13:33:40

Kulibin96 написал: а вот что делать при 95? прощай деление на группы, даешь один С10 ввод и все?

Б20 ничуть не хуже.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

30.01.2017 в 14:01:57

Печальный случай, конечно, придётся как-то так выкручиваться :)

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

30.01.2017 в 18:41:45

Kulibin96 написал: а вот что делать при 95?

Придётся ставить АВ с характеристикой "В" на 16-20А. При КЗ в любом случае сработают и групповой и вводной АВ. Я в своё время прикупил ИФН 200, очень помогает в таких ситуациях.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

30.01.2017 в 23:03:46

Kulibin96 написал: Вот вопрос созрел- а какое нормальное значение ткз в 1-фазной сети?

Михаил 53 написал: Я в своё время прикупил ИФН 200, очень помогает в таких ситуациях.

Есть вот такая штука, специально для этого предназначенная - ВРТ-М02 http://meandr.ru/vrt-m02

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.01.2017 в 01:05:34

Kulibin96 написал: И кстати есть ли какой то норматив, регламентирующий минимальное значение тКЗ?

Нет. Нормируется только время отключения 1.7.78-79.

Kulibin96 написал: а вот что делать при 95?

Читать договор на электроснабжение. И если при максимальной разрешенной мощности напряжение ниже допустимого - жаловаться поставщику ЭЭ...

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

31.01.2017 в 12:33:40

mastak написал: Есть вот такая штука, специально для этого предназначенная - ВРТ-М02 http://meandr.ru/vrt-m02

Такая штука, не плохая, но предназначена для стационарной модульной установки в щитах, а ТС пытается заниматься профессионально, т.е. ему нужен носимый прибор, чтобы не высчитывать на пальцах ТКЗ и другие параметры сети. Уважаю его подход к выбору автоматов. Замечание ПРОРАБа справедливо, когда есть договор с ЭСО, но его может не быть допустим у владельцев участков СНТ.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.01.2017 в 16:31:01

Михаил 53 написал: т.е. ему нужен носимый прибор, чтобы не высчитывать на пальцах ТКЗ и другие параметры сети

Это реально дорого... За 3,4 тыр. можно и сей девайс носить, тем более если не требуется его сертифицировать как средство измерения. Для всех измерений по 0,4 (аккредитованная ЭТЛ) прикупил MI 3201 Н ВТ. Доволен как слон, единственный недостаток- цена. И некоторые заморочки с распечаткой исполнительной документации.

Михаил 53 написал: у владельцев участков СНТ

Всё печально... Нагибать некого. Объяснять некому. Самому замену ВЛ не потянуть финансово...

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

31.01.2017 в 18:09:15

ПPOPAБ написал: Михаил 53 написал: у владельцев участков СНТ

Всё печально... Нагибать некого. Объяснять некому. Самому замену ВЛ не потянуть финансово...

Ну хотя-бы автомат правильно выбрать для безопасности.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

31.01.2017 в 22:24:33

mastak написал: Ну хотя-бы автомат правильно выбрать для безопасности.

Вот я и говорю, В20А в данной ситуации будет наиболее приемлем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу