Выкладываю Проект электроснабжения 2- х комнатой квартиры . Это проект , лишнии автоматы пока не убрал . Хотелось бы услышать конструктивную критику и похвалу .

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 180

31.01.2017 в 21:38:00

Prussia39,

0
buscador
buscador
Новичок

Регистрация: 16.01.2017

Воронеж

Сообщений: 41

31.01.2017 в 21:39:24

Проект обнародуйте.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

31.01.2017 в 21:48:45

Prussia39 написал: похвалу

Очень красиво :o

Prussia39 написал: критику

Ну вот что это за ...ребячество :confused: Раз везде 1p+N,значит и на свет они. Правда УЗО 40 А на 10 мА подозрительно смотрится,но кто знает на чём вы собираете ... А 40А на 30 мА с буковкой S чьих производств будет ? Очень интересно, на 100 мА и на 300 мА видел - может проглядел на 30 мА,но с другой стороны - у вас и так почти всё под 30 мА УЗО,ну кроме света и холодильника :( Пойду поищу на просторах тырнета селективное на 30 мА...

Prussia39 написал: Это проект

нет данных по кабелям

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

31.01.2017 в 21:54:03

serj12 написал: селективное на 30 мА...

сходил :o Prussia39,давайте его сюда :popcorn

0

И это пройдёт ...

Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 180

31.01.2017 в 22:00:33

Про селективное УЗО действительно ошибка 2Р 63А 300 ( 100 ) mA Cечение - освещение 3 - 1,5 Розеточная сети - 3 - 2,5 Распределительная 3* - 4

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 180

31.01.2017 в 23:05:55

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

31.01.2017 в 23:10:57

Prussia39, ну блин :eek: так не честно :) вы сами подумайте - какая на фиг селективность если и там,и там по 30 мА.

Prussia39 написал: Cечение

ВВГ нг лс ?! А какие модульные аппараты планируете ? По картинке - это всё в одном щите ?Если нет - то разграничьте и обозначьте. Зачем вам иллюминация дополнительная после реле контроля напряжения и той штуки ? если нет желания выделять холодильник на отдельный дифф - просто поставьте под одно из УЗО Со светом - дело ваше,но я всё загоняю под УЗО,тем более если 1p+N.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

31.01.2017 в 23:13:22

Prussia39, ну что опять 40 мА 40 А,фи :swoon И кстати - на тёплый пол 10 А и 3х1.5.

0

И это пройдёт ...

olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

31.01.2017 в 23:20:55

Человек хочет срубить денег за проект с заказчика :applause: который составят ему тут форумчане :a