Аватар пользователя
Prussia39

Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 176

31.01.2017 в 21:31:03

Выкладываю Проект электроснабжения 2- х комнатой квартиры . Это проект , лишнии автоматы пока не убрал . Хотелось бы услышать конструктивную критику и похвалу .

0
Аватар пользователя
Prussia39

Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 176

31.01.2017 в 21:38:00

Prussia39,

0
Аватар пользователя
buscador

Местный

Регистрация: 16.01.2017

Воронеж

Сообщений: 41

31.01.2017 в 21:39:24

Проект обнародуйте.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

31.01.2017 в 21:48:45

Prussia39 написал: похвалу

Очень красиво :o

Prussia39 написал: критику

Ну вот что это за ...ребячество :confused: Раз везде 1p+N,значит и на свет они. Правда УЗО 40 А на 10 мА подозрительно смотрится,но кто знает на чём вы собираете ... А 40А на 30 мА с буковкой S чьих производств будет ? Очень интересно, на 100 мА и на 300 мА видел - может проглядел на 30 мА,но с другой стороны - у вас и так почти всё под 30 мА УЗО,ну кроме света и холодильника :( Пойду поищу на просторах тырнета селективное на 30 мА...

Prussia39 написал: Это проект

нет данных по кабелям

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

31.01.2017 в 21:54:03

serj12 написал: селективное на 30 мА...

сходил :o Prussia39,давайте его сюда :popcorn

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Prussia39

Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 176

31.01.2017 в 22:00:33

Про селективное УЗО действительно ошибка 2Р 63А 300 ( 100 ) mA Cечение - освещение 3 - 1,5 Розеточная сети - 3 - 2,5 Распределительная 3* - 4

0
Аватар пользователя
Prussia39

Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 176

31.01.2017 в 23:05:55

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

31.01.2017 в 23:10:57

Prussia39, ну блин :eek: так не честно :) вы сами подумайте - какая на фиг селективность если и там,и там по 30 мА.

Prussia39 написал: Cечение

ВВГ нг лс ?! А какие модульные аппараты планируете ? По картинке - это всё в одном щите ?Если нет - то разграничьте и обозначьте. Зачем вам иллюминация дополнительная после реле контроля напряжения и той штуки ? если нет желания выделять холодильник на отдельный дифф - просто поставьте под одно из УЗО Со светом - дело ваше,но я всё загоняю под УЗО,тем более если 1p+N.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

31.01.2017 в 23:13:22

Prussia39, ну что опять 40 мА 40 А,фи :swoon И кстати - на тёплый пол 10 А и 3х1.5.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

31.01.2017 в 23:20:55

Человек хочет срубить денег за проект с заказчика :applause: который составят ему тут форумчане :a

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

31.01.2017 в 23:26:39

olegaa2, что в этом плохого? Бабло побеждает зло!

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.01.2017 в 23:54:12

Prussia39 написал: Выкладываю Проект электроснабжения 2- х комнатой квартиры

Проект с большой буквы. Сильно. зы. у вас не проект, а веселые картинки из интернета.

Prussia39 написал: и похвалу

Это вообще пипец, даже без комментариев :D зы. кто-то что-то непонятное постит в инете и пишет, что ему нужна похвала (бишь, пох..., т.е. _пох_вала). Возникает вопрос - кто такая вала? :D ;). Это какие-то эротические игры? А причем тут раздел "Электрика" и форум "МастерГ...ад"? :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

Аватар пользователя
Prussia39

Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 176

01.02.2017 в 08:18:47

у вас не проект, а веселые картинки из интернета - согласен , это не чертеж . не с все работают в проектных институтах .Основная масса простые монтеры , далеко не с высшим образованием . На этом форуме принято выкладывать рисунки эротического содержания .

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.02.2017 в 12:56:06

Да блин реальность все дальше и дальше от народа. ТС у вас ввод -25А. Вести все равно будете 2,5 и 1,5 мм2. На кой Вам столько групп? Это даже не смешно уже... ладно. Оставьте 2 узо(а так вообще одно) и группы сократите в 4 раза. и вуаля...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу