Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

02.02.2017 в 22:23:48

lemurs написал: без обратного клапана на вытяжку вся грязь с фильтра летит обратно.

Не понял формулировку.

0
dimonml
dimonml
Эксперт

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

03.02.2017 в 00:27:13

lemurs написал: Проблема заключается в том что без обратного клапана на вытяжку вся грязь с фильтра летит обратно

А если у меня вентиляция работает таким образом, что в помещении всегда избыточное давление и тяга на вытяжке не опрокидывается?

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

03.02.2017 в 10:34:13

При выключении установки с рекуператором - воздух начинает поступать в квартиру как через приток так и через вытяжной канал. Теперь представьте поток воздуха через вытяжной канал и фильтр на вытяжке (если конечно он стоит перед рекупом) - вот и получается, что вся собранная пыль при выключенной установке идет обратно в квартиру.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

03.02.2017 в 10:50:10

Теперь понял. Но на канал вытяжки можно обойтись недорогим обратным клапаном около воздухозаборной решётки. Соответственно, воздух не пойдёт через вытяжные каналы извне, проблем с фильтром быть не должно.

0
Son21
Son21
Новичок

Регистрация: 02.02.2017

Москва

Сообщений: 11

04.02.2017 в 03:29:17

Круто! Столько ответов, спасибо! Для себя подчерпнул несколько мыслей/вопросов которые надо проработать:

  1. Приток сам по себе практически не идёт, пока не запустишь вентилятор (особенно зимой, как я понял). Но как быть с промерзанием трубы и образовыванием конденсата на всём протяжении перепада температуры? Так что думаю стоит поставить заслонку, и быть уверенным, что сочиться холодный воздух в -30* если и будет, то это не образует никаких капель на стенках трубы (если вдруг где то будет слабоватым утепление.
  2. Заслонки стоят около 800 на трубу 150, в сумме то получится не дорого 1600 (относительно других компонентов системы), так что наверное поставлю, чуть позже.
  3. На обратку надо ставить фильтр перед рекуператором, хм.. не думал об этом - но верное решение, что бы меньше мыть рекуп.
  4. И всё-таки, что будет, если сначала после заслонки поставить нагреватель, и даже хоть без фильтра. Так вся система будет теплой, и вопросы с "потом" можно забыть. Но зато....мооожет быть... сильно будет загрязняться нагреватель/колорифер.
  5. Какие решетки ставить на трубы, торчащие на улицу?.. У кого какой опыт?
  6. Да, у меня ещё (поздновато правда) но вопрос дилетанта: 150 трубы притока/оттока на квартиру 90кв.м. хватит? (хотя учитывая что воздух до коллектора идет уже через переход в трубе 204х60).
0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

05.02.2017 в 12:39:10

Son21,

  1. Лучше ставить заслонку с резиновым уплотнителем и управлять приводом или рукой. Изолировать фольгированным самоклеющимся утеплителем типа пенофола 10мм.
  2. В нормальной системе на вытяжке фильтр уже установлен.
  3. Фильтр перед нагревателем обязательно, иначе дышать продуктами горения и раньше времени сгорит.
  4. Решетки любые наружные, главное сохранить живое сечение канала, а в идеале чуть увеличить.
  5. Диаметр трубы не зависит от размера квартиры, а от проектной производительности выбранного оборудования.
0
Son21
Son21
Новичок

Регистрация: 02.02.2017

Москва

Сообщений: 11

05.02.2017 в 21:30:14

Легкий написал: Son21,

  1. Лучше ставить заслонку с резиновым уплотнителем и управлять приводом или рукой. Изолировать фольгированным самоклеющимся утеплителем типа пенофола 10мм.
  2. В нормальной системе на вытяжке фильтр уже установлен.
  3. Фильтр перед нагревателем обязательно, иначе дышать продуктами горения и раньше времени сгорит.
  4. Решетки любые наружные, главное сохранить живое сечение канала, а в идеале чуть увеличить.
  5. Диаметр трубы не зависит от размера квартиры, а от проектной производительности выбранного оборудования.

Легкий, Спасибо!!! Какой вентилятор посоветуете на приток и какой на отток в 4х комнатах (трубы только в комнаты - на балкон, ванную, туалет, прихожую и гардероб нет вентиляции)? Общая площадь комнат: 13+17+11+14=55 кв.м. (хотя наверное надо считать всю квартиру - 90 кв.м. - двери же не герметичны).

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

06.02.2017 в 17:01:16

Легкий написал: Фильтр перед нагревателем обязательно, иначе дышать продуктами горения и раньше времени сгорит.

Кстати, перед нагревателем, например, можно поставить G3. Однако у установки уже есть G3 на притоке и на вытяжке... стоит ли тот, что на установке на притоке, убирать?

0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

07.02.2017 в 18:16:17

Son21 написал:

Легкий написал: Son21,

  1. Лучше ставить заслонку с резиновым уплотнителем и управлять приводом или рукой. Изолировать фольгированным самоклеющимся утеплителем типа пенофола 10мм.
  2. В нормальной системе на вытяжке фильтр уже установлен.
  3. Фильтр перед нагревателем обязательно, иначе дышать продуктами горения и раньше времени сгорит.
  4. Решетки любые наружные, главное сохранить живое сечение канала, а в идеале чуть увеличить.
  5. Диаметр трубы не зависит от размера квартиры, а от проектной производительности выбранного оборудования.

Легкий, Спасибо!!! Какой вентилятор посоветуете на приток и какой на отток в 4х комнатах (трубы только в комнаты - на балкон, ванную, туалет, прихожую и гардероб нет вентиляции)? Общая площадь комнат: 13+17+11+14=55 кв.м. (хотя наверное надо считать всю квартиру - 90 кв.м. - двери же не герметичны).

Son21, Если бы я вам дал однозначный ответ, по параметрам (это вам кажется, что это параметры) которые вы сформулировали в вопросе, я был бы категорически не прав. Для подбора оборудования нужно техзадание. И это уже работа. Пока нет заинтересованности к работе, выскажу лишь мнение. ;)

0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

07.02.2017 в 18:18:14

Gepard написал:

Легкий написал: Фильтр перед нагревателем обязательно, иначе дышать продуктами горения и раньше времени сгорит.

Кстати, перед нагревателем, например, можно поставить G3. Однако у установки уже есть G3 на притоке и на вытяжке... стоит ли тот, что на установке на притоке, убирать?

Gepard, Думаю, убрать будет целесообразно, если у установки нет запаса по производительности и давлению.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.