02.02.2017 в 22:23:48
lemurs написал: без обратного клапана на вытяжку вся грязь с фильтра летит обратно.
Не понял формулировку.
03.02.2017 в 00:27:13
lemurs написал: Проблема заключается в том что без обратного клапана на вытяжку вся грязь с фильтра летит обратно
А если у меня вентиляция работает таким образом, что в помещении всегда избыточное давление и тяга на вытяжке не опрокидывается?
03.02.2017 в 10:34:13
При выключении установки с рекуператором - воздух начинает поступать в квартиру как через приток так и через вытяжной канал. Теперь представьте поток воздуха через вытяжной канал и фильтр на вытяжке (если конечно он стоит перед рекупом) - вот и получается, что вся собранная пыль при выключенной установке идет обратно в квартиру.
03.02.2017 в 10:50:10
Теперь понял. Но на канал вытяжки можно обойтись недорогим обратным клапаном около воздухозаборной решётки. Соответственно, воздух не пойдёт через вытяжные каналы извне, проблем с фильтром быть не должно.
04.02.2017 в 03:29:17
Круто! Столько ответов, спасибо! Для себя подчерпнул несколько мыслей/вопросов которые надо проработать:
05.02.2017 в 12:39:10
Son21,
05.02.2017 в 21:30:14
Легкий написал: Son21,
- Лучше ставить заслонку с резиновым уплотнителем и управлять приводом или рукой. Изолировать фольгированным самоклеющимся утеплителем типа пенофола 10мм.
- В нормальной системе на вытяжке фильтр уже установлен.
- Фильтр перед нагревателем обязательно, иначе дышать продуктами горения и раньше времени сгорит.
- Решетки любые наружные, главное сохранить живое сечение канала, а в идеале чуть увеличить.
- Диаметр трубы не зависит от размера квартиры, а от проектной производительности выбранного оборудования.
Легкий, Спасибо!!! Какой вентилятор посоветуете на приток и какой на отток в 4х комнатах (трубы только в комнаты - на балкон, ванную, туалет, прихожую и гардероб нет вентиляции)? Общая площадь комнат: 13+17+11+14=55 кв.м. (хотя наверное надо считать всю квартиру - 90 кв.м. - двери же не герметичны).
06.02.2017 в 17:01:16
Легкий написал: Фильтр перед нагревателем обязательно, иначе дышать продуктами горения и раньше времени сгорит.
Кстати, перед нагревателем, например, можно поставить G3. Однако у установки уже есть G3 на притоке и на вытяжке... стоит ли тот, что на установке на притоке, убирать?
07.02.2017 в 18:16:17
Son21 написал:
Легкий написал: Son21,
- Лучше ставить заслонку с резиновым уплотнителем и управлять приводом или рукой. Изолировать фольгированным самоклеющимся утеплителем типа пенофола 10мм.
- В нормальной системе на вытяжке фильтр уже установлен.
- Фильтр перед нагревателем обязательно, иначе дышать продуктами горения и раньше времени сгорит.
- Решетки любые наружные, главное сохранить живое сечение канала, а в идеале чуть увеличить.
- Диаметр трубы не зависит от размера квартиры, а от проектной производительности выбранного оборудования.
Легкий, Спасибо!!! Какой вентилятор посоветуете на приток и какой на отток в 4х комнатах (трубы только в комнаты - на балкон, ванную, туалет, прихожую и гардероб нет вентиляции)? Общая площадь комнат: 13+17+11+14=55 кв.м. (хотя наверное надо считать всю квартиру - 90 кв.м. - двери же не герметичны).
Son21, Если бы я вам дал однозначный ответ, по параметрам (это вам кажется, что это параметры) которые вы сформулировали в вопросе, я был бы категорически не прав. Для подбора оборудования нужно техзадание. И это уже работа. Пока нет заинтересованности к работе, выскажу лишь мнение. ;)
07.02.2017 в 18:18:14
Gepard написал:
Легкий написал: Фильтр перед нагревателем обязательно, иначе дышать продуктами горения и раньше времени сгорит.
Кстати, перед нагревателем, например, можно поставить G3. Однако у установки уже есть G3 на притоке и на вытяжке... стоит ли тот, что на установке на притоке, убирать?
Gepard, Думаю, убрать будет целесообразно, если у установки нет запаса по производительности и давлению.